Hallo @NorbertB , ich war in der Inbetriebnahme und man kommt zwangsweise an dem Einstellungspunkt vorbei, denn der HK2 hat nur die Option "mit Mischer" oder "Aus". Ich habe nun von gestern abend bis heute morgen mit 5K höherer Temperatur den HK1 gefahren. Die Anlage lief dann mit höherer Leistung, hat aber JEDESMAL nach der WW-Bereitung nur wenige Minuten im Mischbetrieb verharrt um dann auf "nur HK1" zu stellen. Ein paar Tropfen lauwarmes Heizungswasser kamen dennoch im HK2 im OG an. Der Volumenstrom war niedrig (900 Ltr/h) und fiel auf 600 Ltr/h. Das erscheint mir logisch, denn der HK2 wurde ja nicht beliefert und im EG sind ein paar Räume nur temperiert, da gehen die Thermostate dann einfach zu wenn ich so heiß in die Heizkörper fahre. Ich habe den Versuch eben abgebrochen, weil ich es im OG nicht warm bekomme und ich jetzt zwei Tage nicht zu Hause bin. Da gebe ich jetzt vorläufig auf. Zu Deinen kritischen Anmerkungen bzgl. der Anlage. Ja, ich würde wohl auch mit nur einem Heizkreis gut fahren, ich brauche ja ohnehin identische Temperaturen. Allerdings brauche ich dann auch einen neuen hydraulischen Abgleich zwischen EG und OG. Lt. Viessmann (Anleitung für den Fachpartner) soll es übrigens funktionieren mit den identischen Temperaturen von HK1 und HK1, sofern mind. 45% der Heizleistung in den HK1 geht. Lt. Heizlastberechnung ist das bei mir so und ich denke auch dass das bei mir im Haus so beobachten konnte. Mal sehen was Viessmann dazu sagt.