Hallo, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen?! Ich suche den Parameter der o.g. Wärmepumpe, welcher dem System, abhängig von der eingestellten Kennlinie, mitteilt, wann der Verdichter abschalten soll. Also quasi macht das System in Abhängigkeit der Anforderung eine gewisse Vorlauftemperatur. Nach gewisser Zeit nimmt die Spreizung (beobachtet werden zu Beginn immer 5Grad) ab, und VL und RL nähern sich an. Hier kommt scheinbar irgendwann der Punkt an welchem das System denkt das Haus ist warm genug (VL = RL +- irgendeiner Differenz) und schaltet ab. Nach kurzer Zeit geht das wieder los, und die Anlage taktet. Volumenstrom ist kontant. 1 Heizkreis, der immer offen ist. Kein Pufferspeicher (bis auf den kleinen internen). @ Viessmann: Kann es sich hier um den Parameter 933.5 handeln? Oder gibt es da noch einen anderen? Weiß jemand was der o.g.Parameter genau macht? Einen Mischer habe ich nicht. Danke. VG