Hallo wmspa64,
der Elektro-Durchlauferhitzer darf zuschalten, wenn die Bivalenztemperatur (Parameter 790B) unterschritten wurde. Dies betrifft nur den Heizbetrieb. Anschließend kommt es auf die Einschaltschwelle an (Parameter 730E). Hierbei wird nach jedem Temperaturhub der Wärmepumpe das Integral neu berechnet, bis es zu einer Zuschaltung kommt. Selbstverständlich muss die Sperrzeit des Durchlauferhitzers (Parameter 7905).
Neben dem Unterschreiten der Primärtemperatur gibt es noch einen weiteren Faktor, der einen Betrieb der Vitocal verhindert, auch wenn die minimale Primärtemperatur noch nicht erreicht ist. Dies tritt auf, wenn sich die Primärtemperatur über 24h unter der Temperaturgrenze der minimalen Primär zuzüglich der Hysterese Primär befindet. In deinem Fall wären das -3°C.
Viele Grüße Flo