Danke, die Anlage kühlt, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Es ist korrekt, dass bei einem Kühlbetrieb über die Fußbodenheizung, die minimale Vorlauftemperatur nicht zu tief sein sollte. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass diese eventuell auch noch höher eingestellt werden muss. Als Startwert ist dies aber vollkommen in Ordnung. Ob sie hochgenommen werden sollte, erkennst du daran, dass der Feuchteanbauschalter sehr häufig auslöst. Bis zu diesem sollte die Rohrleitung auch dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Damit die Anlage nicht in ein Taktverhalten läuft, muss die Abnahme ausreichend groß sein, was nur darüber geht, dass alle Ventile entsprechend offen sind.
Viele Grüße Flo