Hallo Bindszus,  Bei mir ist es ähnlich:  Beispiel bei mir: DLE 21 kW elektronisch geregelt, 32 A abgesichert.  Zählervorsicherung 50 A, HA 63A.  Die WP zieht bei mir wenn’s mal richtig kalt war, (Jan. und Febr. 25) max. mal 2,8 kW.  Aber nur kurzzeitig. Rechne nochmal 200 W dazu, Pumpe etc. sind wir bei 3 kW.  Waschmaschine, E-Herd, Trockner haben wir auch.  Ach so, der Heizstab hat sich auch schon mal zugeschaltet, sporadisch.     Es kommt darauf an wie deine Absicherungen sind und die Kabelquerschnitte sind. Und, wieso moniert das der HB, normal müsste das ein Elektro-Unternehmer machen.     Meine WP wurde ordnungsgemäß dem Versorger gemeldet und genehmigt.  Viele Grüße 
						
					