Für einen beaufsichtigen Testlauf kannst du den Feuchteanbauschalter mit einer Drahtbrücke simulieren. Evtl musst du noch im IBN Assistenten den Kühlmodus aktivieren (vorher die Heizkurve notieren, die wird bei der IBN zurückgesetzt). >>verbauten Heizwasserpufferspeicher im nachhinein etwas kritisch gegenüber, genau - Schwachsinn bei einer FBH. Der HB hat damit seinen Umsatz angekurbelt . die 221.E10 hat ihren internen Abtaupuffer, das ist genug. So steht es auch in der Planungsanleitung der 221.E10. Sofern die Heizkurve so eingestellt ist, das die ERR weitgehend offen sind, hat der Estrich ca Faktor 15 an Speichermasse wie 200l Puffer. Bei dem Test kann es dir wirklich passieren, dass das kalte Wasser direkt die Abkürzung nach unten nimmt und im Heizkreis wenig ankommt. Vielleicht legt es sich nach 20 Min wenn der Puffer einmal durchström ist, je nach dem wie die Volumenströme WP und Heizkreis eingestellt sind. Wenn der Test positiv ist könnten man den Puffer entweder in den Rücklauf setzen. Oder man baut ein paar Absperrventile und T Stücke ein, dass man die Anlage wie bisher, als Puffer mit Stichanbindung, oder ganz ohne Puffer betreiben kann.