Hallo Max, such dir einen andere HB!! https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200042VSA00006_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Beschreibung Abtauen S24 f >>Unser Heizungsbauer argumentiert damit, dass der Mindestvolumenstrom ohne Pufferspeicher nicht erreicht wird und die Wärme für den Abtauvorgang aus der FBH nicht ausreicht. Da die FBH beim Abtauen gar nicht durchströmt wird, hat der Mann noch nie die Anleitung gelesen oder er lügt dich an! Diese Firma hat sich disqualifiziert. Wenn du dir über die Zusammenhäng im Klaren bist, die Heizkurve genauso einstellst, dass die ERR eigentlich immer ganz offen sind bzw. du sie deaktivieren kannst, bis auf Schlafzimmer, wird das sehr gut funktionieren. WICHTIG. der Planer der FBH muss wissen, dass das Schlafzimmer 1oder 2 Grad kälter sein soll, (mehr geht sowie so nicht). Die an das Schlafzimmer angrenzenden Räume brauchen dann mehr Meter FBH, um den Wärmeverlust über die Innenwände zum Schlafzimmer auszugleichen Es gibt jetzt Inneneinheiten ohne den eingebauten Reihenpuffer, diese sind speziell für Anlage mit Puffer. Falls du niemanden findest der ohne Puffer baut, solltest du auf ein Schema mit "Stichanbindung des Puffer" bestehen. In der Schweiz darf man Prallelpuffer nur mit so einer Stichanbindung bei WP verbauen. Bosch verbaut das als "Pendelpuffer". Nur bei Viessmann verbaut der 0815 Heizungsbauer standardmäßig die energetisch schlechteste Option mit Parallelpuffer. -zu bevorzugende Variante ohne extra Pufferspeicher -alternativ: Puffer mit "Stichanbindung" VG Michael