Hallo @HerrP ich habe „Gewünschte Vorlauftemperatur“ geschrieben. A5 beeinflusst die Pumpe; wenn kaltes Wasser aus den Heizkörpern zurückfließt, schaltet sich zudem der Brenner ein. So funktioniert das bei einer reinen witterungsgeführten Regelung, da diese keine Informationen über die aktuelle Raumtemperatur hat. Die Regelung kann lediglich die gewünschte Raumtemperatur mit der Außentemperatur vergleichen. Sie können dies auch lösen, indem Sie ein Vitotrol-Bediengerät installieren und den Parameter B0 auf 1 setzen (B0:1). Auf diese Weise bezieht die Regelung auch die aktuelle Raumtemperatur mit ein – allerdings nur im reduzierten Betrieb, nicht im Normalbetrieb. VG
... Mehr anzeigen