Hallo, das wird als Laie, sehr schwierig. Hier müsste man im Betrieb, eine Überhitzung messen. Dies geht allerdings nur, wenn man eine entsprechende Monteurshilfe und Thermometer anschließt (man könnte sie auch berechnen, indem man die Verdampfungstemp.(ergibt sich aus der Dampdrucktabbelle des Kältemittels) von der gemessenen Sauggastemp. subtrahiert). Natürlich ist dann die Frage, ob die Messwerte des Reglers korrekt sind.) Um das als Beispiel zu erklären: Sauggastemp. z.B. 37°C (Ts) Saugdruck: 7,7Bara (Ps) mit Kältemittel R407-C ergibt sich nach Dampdrucktabbelle eine Temp. von 15,61°C = 37°C - 15,61°C = 21,39°C Überhitzung. Dies lässt sich nun mit der Soll- Überhitzung (Tsh) abgleichen. Wenn hier ein nennenswerter Unterschied erkennen lässt, ist nach entsprechender Ursache zu suchen. - kann natürlich nur gemacht werden, wenn die Anlage läuft. Die Temperaturen Tpe (Lufteintritttemperatur) und Tse (Rücklauftemperatur Sekundärkrei) können bei stehender Anlage durchaus ebenfalls so stehen bleiben.