Durch die Abdeckung kann man das natürlich schlecht sagen, sieht ab gar nicht mal so schlecht aus. Die Seriennummer die du mitgeteilt hast bezieht sich auf das Kommunikationsmodul. An sich nicht weiter schlimm. Läuft deine Zirkualtionspumpe aktuell? Wenn die Anlage mit Zirkulation konfiguriert wäre, wäre, wie richtig angenommen, im Menü (3 linke Striche im oberen rechten Rand der Grundanzeige) unter Warmwasser folgende Punkte einstellbar: Kurzer Nachtrag, im ViGuide kann man ebenfalls keine Zirkulation sehen. Somit bin ich mir ziemlich sicher, dass diese hier bei der Inbetriebnahme vergessen wurde zu konfigurieren. Ich kann mir somit entsprechend auch nicht vorstellen, dass die Pumpe aktuell läuft, wenn diese tatsächlich auf P2 angeklemmt ist. Hier solltest du deinen Fachbetrieb bitten, vor Ort die Inbetriebnahme, bestenfalls über die ViGuide App, noch einmal durchzuführen. Dabei ist dann darauf zu achten, bei der Anlagenkonfiguration unter ,, Warmwasser" ,,Speicher mit einem Sensor und Zirkualtionspumpe" auszuwählen.