Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S (AWB-E-AC 201.D16) mit Vitocell 100-E (750 l) als Pufferspeicher. Geheizt wird mit Fußbodenheizung, das Warmwasser kommt ebenfalls von der Wärmepumpe. Am Puffer hängt zusätzlich ein Kamin. Meine Gesamt-JAZ liegt bei 2,5 (JAZ Heizen bei 2,4, JAZ Warrmwasser bei 3,2).. Auffälligkeiten: Die Wärmepumpe fährt Vorlauftemperaturen von ca. 60 °C, obwohl die Fußbodenheizung nur 28 bis 32 °C braucht. Heute lief sie bei ca. 5 kW etwa 5 Stunden am Stück und läuft jetzt wieder mit 61,3 °C, obwohl der Puffer oben bereits 60,9 °C hat. Die ViCare zeigt als Pufferspeichertemperatur nur ca. 33 bis 42 °C, tatsächlich liegt sie oben bei 58 bis 65 °C. Der Installateur hat bestätigt, dass dieser Wert vom Vorlauf des Hydraulikmischers kommt und nicht aus dem Puffer. Die Hydraulik ist etwas ungewöhnlich: Divicon mit Alpha2 (AutoAdapt, dauerhaft am Maximum), ein Dreiwegeventil am Pufferanschluss “Vorlauf WP” mit einem Abtauspeicher und einem Direktweg zum Heizkreis. Alles Weitere steht im angehängten Hydraulikschema. Meine Fragen: Ist es vorgesehen, dass der Pufferfühler der Wärmepumpe am Mischer-Vorlauf sitzt? Könnte das erklären, dass die Regelung den Puffer dauerhaft für zu kalt hält und so lange und so heiß lädt? Ist die Alpha2 im AutoAdapt-Modus am Maximum bei einer Fußbodenheizung sinnvoll, oder besser eine feste Stufe? Meine Parameterliste (Codierebene 1) kann ich bei Bedarf hochladen. Vielen Dank für jeden Hinweis!