Es ist durchaus möglich. Hilfreich wäre noch eine Herstellnr. Wenn ich es allerdings richtig vermute, ist auf deiner Regelung bereits mit dem Stecker 225 ein gemischter HK M2 realisierbar. Entsprechend frage ich mich 1. ob dieser Steckplatz belegt ist und 2. wenn er es nicht ist, warum dann eine Divicon verbaut wurde. Der Stecker 145 müsste dann ebenfalls belegt sein und zu deiner Divicon führen. Solltest du eine weitere Divicon einbauen wollen, würden diese mittels Stecker 145 mit einander verbunden. Mit den Drehschalter in den Divicons kann man diese dann zuordnen. Günstiger wäre es natürlich, wenn Stecker 225 nicht belegt ist, dann könntest du in der Regel einfach einen Mischer einbauen, ihn hier anschließen, einen Vorlauffühler anbringen und die Anlagendefinition umstellen. Dein HK1 würde dann zum Mischerkreis 2 werden. Mich würde doch auch mal sehr interessieren auf welchem Wert deine Codieradresse 7000 steht.