Öl
Erfahre mehr über Ölheizungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Hol dir wertvolle Tipps, stelle deine Fragen und tausche dich mit anderen aus!
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Foren Aktivität

Mit dem Viessmann Konfigurator zur individuellen Energielösung

Ihr seid unsicher, ob Eure Heizung zukunftssicher ist? Ihr überlegt noch, welches Energiesystem zu Euch passt? Über dem Thema „Preis“schwebt ein großes Fragezeichen? Mit unserem neuen Konfigurator erstellt Ihr ganz einfach Eure maßgeschneiderte Viess...

Gut zu wissen: Aktuelles zum Gebäudeenergiegesetz

Das Heizungsgesetz - wie es gemeinhin genannt wird - ist seit diesem Monat verabschiedet. Eigentlich heißt es ja “Gebäudeenergiegesetz”, kurz: GEG. Und dieser Name wirkt auf den ersten Blick ebenso kompliziert, wie der Inhalt des Gesetzestextes. Da v...

GEG Heizungsgesetz §72.PNG paragraph.JPG

Pumpeneistellung

Können Heizkreis - und Speicherladepumpe gleichzeitig laufen?Wenn ja, wie Stelle ich dieses ein? Danke

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 148 Ansichten

Vitotronic 200 Öl

Hallo zusammen seit einigen Wochen steigt die Raumtemperatur an (22°~) obwohl ich einen Raumthermostat habe (20°) Ich habe hierzu eine Frage: Was genau steuert der Raumthermostat (Fernbedienung Vitotrol 200) Selbst wenn ich den Raumthermostat auf 10°...

Fehlermeldung Duomatik 7450235

Hallo,ich benötige einmal einen Rat.Mir wird folgende Fehlermeldung (siehe Anhang) angezeigt. Die Anlage läuft aber das einzige was zu erkennen ist das sich Kesseltemperatur nicht mehr ändert sie steht bei 48 Grad. Die Heizung funktioniert auch die g...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 74 Ansichten

ViCare App

Wenn ich auf die ViCare App zurückgreifen will, kommt der Hinweis "Komponente bereits registriert". Wer kann mir helfen, damit ich die App wieder ordentlich verwenden kann?

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 55 Ansichten

Vitola-comferral VMO 18 - heizungswasser nachfüllen

Hallo, Wir haben ein ältetes Haus gekauft und beschäftigen uns gerade erstmals mit der ca. 28 Jahre alten Ölheizung. Nun ist uns aufgefalken, dass der Druck im Heizwasserkreislauf viel zu niedrig ist. Da wir über die Feiertage unmöglich einen Heizung...

1000027999.jpg 1000027993.jpg 1000028014.jpg
von
  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 196 Ansichten

Wärmetauscher

Suche für Viessmann VUGV1, Bj. 1988, 7259822800036104 einen Wärmetauscher.Ralf Hartmann+491636174476Vorab Danke für Infos

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 55 Ansichten

WW-Temperatur und Anzeige / Brennerstarts dazu

Beim neuen Vitola 200 / 18 kw habe ich die Soll-Temperatur des WW auf 55 Grad eingestellt.Ist die WW-Aufbereitung abgeschlossen zeigt er in der Information 60 Grad an.Der Temperaturwert wird doch am gleichen Sensor ermittelt.Warum also die Differenz ...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 2248 Ansichten

Vitoladens 300C 24kW

Guten Abend, Ich benötige mal eure Hilfe ob das normal ist oder was ich verbessern könnte. Vitoladens 300C 24kW wurde im Juni 2023 bei uns eingebautHaus (Bj 1979 3 Stöckig), knapp 300 m2, Fenster alle dr5 eifach, ansonsten nur das 3 Stockwerk von ihn...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 48 Ansichten

Pumpentausch mit Vissmann Divicon

Schönen guten Tag, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit eines 1:1 Tausches der Umwälzpumpe, die in einem Vissmann Divicon verbaut ist. Angestrebt ist eine aktuelle moderne "clevere" Energiesparpumpe. Kann mir jemand helfen?     

20230220_121016.jpg 20230220_121031.jpg 20230220_121026.jpg 20230220_121021.jpg

Fehlermeldung F4 Viessmann Vitoladens 300

Der Fehler taucht in kurzen Abständen auf. Die Wartung und verschiedene Maßnahmen wurden bereits erfolglos durchgeführt. Wobei anzumerken ist, dass der Fehler nach der Wartung aufgetreten ist. Bis dahin gab es keine Probleme.Meine Frage:Ist ein zu gr...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 78 Ansichten

Vitotrol 200 an Vitotronic 200 KW6 anschließen

Sehr geehrte Experten, ich habe in meinem Haus eine Vitoladens 300 Heizung vom Vorbesitzer übernommen. Ich würde gerne eine Fernsteuerung im Haupt Wohnbereich installieren. Da meine Anlage unten auf 27 Grad Raumtemperatur eingestellt werden muss und ...

Ersatz für Umwälzpumpe WILO VIHU/70r - Divicon

Hallo,Ich hätte ein paar Fragen zu einer Ersatzpumpe.Die Pumpe WILO VIHU70r ist in einer Divicon HKV/M 25/A WESO, die 75164... Nr habe ich nicht gefunden, verbaut.Die Heizung ist eine Vitola comferral VMO15Passt die Ersatzpumpe in den vorhandenen Ada...

  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 368 Ansichten

Rätsel: FI löst nur unter 0 °C aus bei Ölheizung Viessmann Vitola

Hallo zusammen,ich habe ein merkwürdiges Problem mit unserer Ölheizung:Anlage: Viessmann Vitola-biferral-RN, Bj. 1994, Regelung Trimatic-MC/B, ÖlbrennerElektrisch: eigener Stromkreis, keine weiteren Verbraucher auf der SicherungSymptom: Wenn die Auße...

Vitoladens 300 W (J3HA-22, Nr. 7514759501107103) geht ständig auf Störung

Meine, im Jahr 2015 installierte Ölheizung, geht seit ca. 2 Jahren fast täglich auf Störung (Feuerungsautomat FB). Nachdem ich die Störung im Display bestätigt habe und den Reset-Knopf gedrückt habe läuft die Anlage wieder. Allerdings nicht lange, ge...

von
  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 1146 Ansichten

Richtwerttabelle VITOLADENS 300-C

Hallo,im zweiten Jahr meiner neuen Anlage habe ich bereits zum fünften Male meinen Heizungsprofi zur Anlage rufen müssen, da dieser die Fehler "Keine Flammbildung" und zuletzt "Flammenvortäuschung" angezeigt hat.Mittlerweile wurden Magnetventil und Z...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 64 Ansichten

Steuereinheit für Vitola Comferral

Hall Viessmann Team! HeizölkesselVitola comferral mit WarmwasserspeicherHerstell Daten 7516639709560109VMO27Duomatik SteuerungIch möchte gerne die Steuereinheit von meinem Heizkessel austauschen. Welche Steuer- bzw. Reglungseinheit würde meinem Heizk...

von
  • 0 Likes
  • 17 Antworten
  • 1764 Ansichten

Umwälzpumpe bleibt aus

Hallo zusammen,​ich habe eine VITOLADENS 300-C. Neuerdings geht die Kesseltemperatur auf bis zu 78 Grad hoch und ich habe das Gefühl, dass die Wilopumpe also meine Umwälzpumpe nicht zuverlässig anspringt. Ich habe die Heizung in den Partymodus und in...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 185 Ansichten

Vitotronic 200 Typ KW2 vitola 100 Raumtemperatur regeln

Hallo,ich habe die Heizungsanlage Viessmann Vitotronic 200 Typ KW2 mit einem Vitola 100-Kessel. Die Anlage regelt ja die Raumtemperatur witterungsgeführt.Ich würde die Heizung aber gerne vom Haus aus steuern. Es gibt ja zum einen den Vitotrol 200 (ka...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 181 Ansichten

4 Wochen Heizungsausfall

Unsere 2 Jahre alte Heizung ist 2 Tage nach der durchgeführten Wartung ausgefallen. Das ist nun 4 Wochen her. Das bedeutet 4 Wochen keine Heizung und kein warmes Wasser. Die Firma welche die Heizung aufgebaut hat hat die Fehlerbehebung vergeblich ver...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 76 Ansichten

Trimatik 7450 365 zeigt nur „4“ an

Hallo zusammen, die Vissmann Trimatik 7450 365 zeigt nur 4 an. Ich hatte die Heizung ausgemacht und zeige sie nur noch 4 an. Sie läuft noch im Handwerker Betrieb, aber sonst nicht mehr.auch eine Codierung ist nicht möglich.  

IMG_1521.jpeg

Mischermotor ohne Funktion

Ich bin Besitzer einer Viessmann Heizung aus dem Jahre 1988. Diese Heizung Besitzt die Steuerung mit der Nummer 742026555330 in der die Platine vi7405040 verbaut ist.Folgendes Problem liegt vor:Der Mischermotor bewegt sich nicht mehr und verharrt in ...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 163 Ansichten

Vitorondes 200-T Typ BR2A mit Vitoflame 300 Typ VHG "Brennerstart"

Hallo,seit 2012 habe ich einen Viessmann Brenner eingebaut. Seit Anfang an gibt es ein Thema mit dem Brennerstart wenn die Anlage kurz vorher in Betrieb war.a, Warmwasser wird aufbereitet. -> Start normalb, Brenner kurz aus (Umwälzpumpe arbeitet)c, B...

  • 0 Likes
  • 20 Antworten
  • 1266 Ansichten

Vitoladens 300 Vorlauftemperatur oft viel höher als Heizkennlinien-Vorgabe

Die Heizkennlinien (Neigung und Niveau) sind auf 1,0 und 1 eingestellt. Trotzdem ist ab und zu die Heizkörpertemperatur sehr hoch, man kann fast nicht anfassen. Ist das normal?Mehrere Wartungstechniker lokaler Unternehmen konnten mir dazu nichts sage...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 162 Ansichten

Anleitung Erweiterung Mischer

Hallo zusammen, wenn ich bei der Trimatic MC den Mischer nachgerüstet habe, auf Stecker 52 angeschlossen habe, den Vorlauftempf. angebaut habe, die Funktion über den Drehknopf getestet habe, den Mischer getestet habe mit Auf und zu, was mache ich dan...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 154 Ansichten

Viessmann Brennkammer Maße

Hallo, hat jemand genaue Maße oder Zeichnung von Viessmann Brennkammern 7812497 und 7812623?

Viessmann Systemlösung


Starte heute in die Zukunft des Heizens! Wie das geht? Mit unserem Konfigurator erstellst Du ganz einfach Deine maßgeschneiderte Viessmann Systemlösung.
Top-Lösungsautoren
Top empfohlene Mitglieder