" Voraussetzung ist jedoch, dass dein Referenzraum (Raum mit der Vitotrol) für den ganzen Heizkreis gilt, d.h. wenn die Sonne den Referenzraum so stark aufheizt, dass die Pumpe aus geht (bei entsprechender Einstellung), dann sollten auf der Nordseite keine Räume sein, in denen sich anschliessend jemand über die ausbleibende Beheizung beschwert. " Das ist doch ganz logisch. Die Einstellung muß so geschehen daß der kälteste Raum versorgt bleibt. Dazu muß die Pumpe auch laufen wenn der Referenzraum eigentlich keine Umwälzung bräuchte. Diese Erfahrung kenne ich schon seit Jahrzehnten . Da ändert auch nichts die ausgeklügeltste Digitalregelung was dran. Darum braucht man immer noch Einzelthermostaten an den Heizkörpern. Man muß sich auch von der Vorstellung verabschieden daß man es schafft eine Heizung zu 100 % optimal auszuregeln. Es ist immer ein Kompromiß zwischen Machbarkeit ( Kosten ) und Wunschdenken.