Die Ursache wurde im zuerst verlinkten Thread von @Erwin gut beschrieben: Der Brenner benötigt einen bestimmten Mindest-Volumenstrom. Die Grenzen kann man im Datenblatt des betreffenden Geräts nachlesen, hier z.B. B3TG https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitodens-333-F-Typ-B3TF/DB-5833303-Vitodens_333-F.pdf Mindestvolumenstrom modulierender Betrieb (Normalbetrieb): > 210 l/h Taktbetrieb: > 30 l/m und <= 210 l/h Ausschaltpunkt Gerät: 30 l/m Früher gab es für den Fall, dass nur ganz wenige oder gar kein Heizkörper aufgedreht war, ein Überströmventil, das den Mindestvolumenstrom sicherstellte (aber diverse Nachteile hatte und gerade bei Wandgeräten zu heftigstem Takten führen konnte). Zum Überströmventil siehe https://heizung.de/heizung/wissen/ueberstroemventil-funktionsweise-und-nutzen/ Dank der Einführung des Volumenstromsensors konnte das verpönte Überströmventil eliminiert werden, aber Sicherheit muss auch sein - die Wärme des Brenners muss abgeführt werden können, was gerade bei Wandgeräten mit einem kleinen Kesselinhalt einen bestimmten Mindestvolumenstrom erfordert. Deshalb die Grenzen im Datenblatt und in der Regelung. In beiden verlinkten Threads wird übrigens "Zirkulationspumpe" teilweise falsch verwendet: Damit meint man normalerweise die Pumpe, die für sofortiges warmes Wasser an den WW-Zapfstellen sorgt (also Warmwasserbereich). Effektiv gemeint war aber der Raumheizungsbetrieb, also die Umwälzpumpe für die Heizkreise. Was tun: Wenn die Meldung im Heizungsbetrieb auftritt, ist sie zwar "nur" eine Information, weshalb der Brenner u.U. nicht läuft oder taktet, aber auch ein Hinweis, dass man sich entscheiden sollte, ob man heizen will oder nicht. Wenn Heizen gewünscht/erforderlich ist, dann müssen ausreichend Thermostatventile offen sein, damit der Volumenstrom ausreichend gross ist. Wenn Heizen nicht nötig ist, dann die Regelung manuell auf nur-WW-Betrieb stellen (alle Heizkreise) oder die Sommersparschaltung entsprechend einstellen, dass ab der gewünschten Aussentemperatur automatisch nicht mehr geheizt wird (Werkseinstellung ist 25 Grad, kann geändert werden in Parametern 1395.1, 1396.1 usw., Einstellung pro Heizkreis). Ganz generell: Der Heizbetrieb sollte zentral an der Regelung eingestellt werden, nicht einfach die Heizung laufen lassen und mit den Thermostatventilen zuregeln! Wenn heizen, dann heizen, Thermostatventile auf Wunschtemperatur; wenn nicht heizen, dann Heizung an der Regelung aus.
... Mehr anzeigen