@vico Wenn es nicht geht, sollte man den Ursachen nachgehen. Wenn es nicht in allen Räumen wie gewünscht warm wird (einzelne zu kühl/zu warm), dann bringt sehr oft ein hydraulischer Abgleich Abhilfe. Wenn nachher immer noch einzelne Räume nicht wie gewünscht warm werden, liegt es meistens an unpassender Dimensionierung einzelner Heizkörper oder FBH-Abschnitte; wenn nur 1-2 unterdimensionierte Heizkörper dazu führen, dass im ganzen Haus mit "zu hoher" VL geheizt werden muss, dann lohnt es sich, diese gegen passend dimensionierte auszutauschen. Eine andere Ursache kann das Gerät selbst sein: Wenn dieses noch eine Mindesttemperatur benötigt hat, dann hilft in den Übergangszeiten alles Absenken der Heizkennlinie nicht - die Mindesttemperatur hat Vorrang (Eigenschutz des Kessels). Überdimensionierte Geräte oder solche mit nur 1-2-stufiger Leistung können die Heizkennlinien auch weniger genau fahren, insbesondere wenn kein Mischer vorhanden ist. Bei einem passend dimensionierten modulierenden Brennwertgerät wie im Fall hier (Vitodens) entfällt das aber - für dich ein Ausblick in die mögliche Zukunft ;-).