Man liest immer wieder daß die neuen Hocheffizienzpumpen durch ihre hohen Spitzenanlaufströme die Schaltglieder von Steuerungen zerstören.
Wie sieht das bei der Vitotronic 200 aus ?
Wird hier mit Halbleiterschaltelement im Nulldurchgang geschaltet oder mit einem Relais ?
Empfiehlt Viessmann zusätzliche Schutzmaßnahmen ?
Es werden teilweise ( teure) Schutzwiderstände für die Pumpen verkauft die in die Zuleitung zur Pumpe eingeschleift werden.
Macht das hier Sinn ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo vico,
du hast vollkommen Recht, dass teilweise sehr hohe Anlaufströme bei den Hocheffizienzpumpen vorherrschen.
Je nachdem welche Pumpe du nimmst, stellen diese aber kein Problem, für das in der Vitotronik 200 verbaute Relais, dar.
Dennoch würde ich dir generell empfehlen beim Einsatz einer Hocheffizienzpumpe, ein externes Relais zwischenzuschalten, um eventuelle Schädigungen durch Stromspitzen zu vermeiden.
Beste Grüße °be
Hallo vico,
du hast vollkommen Recht, dass teilweise sehr hohe Anlaufströme bei den Hocheffizienzpumpen vorherrschen.
Je nachdem welche Pumpe du nimmst, stellen diese aber kein Problem, für das in der Vitotronik 200 verbaute Relais, dar.
Dennoch würde ich dir generell empfehlen beim Einsatz einer Hocheffizienzpumpe, ein externes Relais zwischenzuschalten, um eventuelle Schädigungen durch Stromspitzen zu vermeiden.
Beste Grüße °be