Schönen guten Tag, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit eines 1:1 Tausches der Umwälzpumpe, die in einem Vissmann Divicon verbaut ist. Angestrebt ist eine aktuelle moderne "clevere" Energiesparpumpe. Kann mir jemand helfen?
Hallo
Die Ersatzpumpe ist eine W-HE SC mit Flansch
Bestellnummer 7874714.
Grüße
Vielen Dank für die Hilfe.
Laut eines Lieferanten wird folgende Pumpe benötigt:
Was stimmt denn nun?
Vielen Dank Mfg Johannes Sommer
beides richtig.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7875038
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7874714
bei der Nummer von Divanc ist der Flansch schon mit dabei, bei der anderen Nummer muss der Flansch zusätzlich bestellt werden.
Hallo, so nachdem die Pumpe gerade wieder stehen geblieben ist und auf keiner der 4 Stufen funktioniert habe ich mal an den Kontakten der Pumpe gemessen und es kommt kein Strom an.
1. Frage: Ich kann ja die Pumpe (als Übergangslösung) auch normal über eine Steckdose anschließen, muss nur auf den Leiter achten sonst dreht sie sich falsch, richtig?
2. Frage: Liegt das vermutlich an einem defekten Relais das kein Strom ankommt und wo finde ich das?
Bitte um Info!!
Danke
Hallo,
ja, das ist kein Problem.
Alle Adern ablegen und mit einem Netzkabel anschließen.
Wenn der Schutzleiter richtig angelegt ist, schafft man es nicht durch Vertauschen die Pumpe anders herum laufen zu lassen, ist ein Kondensatormotor, der intern entsprechend verkabelt ist. Trotzdem sollte man ihn korrekt anschließen.
Ja, die Steuerung kann verstellt oder defekt sein. Kann auch ein Relais der Steuerung (wahrscheinlich) sein.
Welche Steuerung liegt den vor?
Ah danke, ja Kondensator hat sie 😉
Sorry habe ich vergessen zu erwähnen. eine Trimatik 7450285-B.
Hallo,
hast Du den Relaistest schon gemacht?
Die Angaben befinden sich unter der Klappe. Drehschalter in Stellung "T".
Liegt Spannung an der Pumpe wenn die Pumpe beim Test eingeschaltet wird?
Ich habe es mit der Schornsteinfegertaste probiert und da läuft sie, somit sollte das Relais i.O. sein.
Die Pumpe ist dann ca. 5-10min später wieder angelaufen.
Also soweit ich das beobachtet habe ist die Pumpe immer ein paar Minuten nachdem der Kessel aufgeheizt wurde plötzlich stehen geblieben.
Wenn der Fehler von der Platine kommt kann man die wohl nur tauschen oder wie gesagt die Pumpe einfach über eine Steckdose anschließen. Die Pumpe läuft sowieso durch und wird nur bei WW-Bereitung über die Steuerung abgeschaltet, das würde dann halt nicht passieren.
Gibt es noch andere Möglichkeiten den Fehler ausfindig zu machen?
schöne Grüße
Robert
Wie alt ist die Trimatik?
Da ich den Schaltplan nicht kenne: evt. schaltet der Schornsteinfegerschalter die Pumpe direkt ein unter Umgehung des Relais (so würde ich das Ding bauen), dann sagt der TEst mit der Schornsteinfegertaste nix aus.
Nutze den Relaistest wie oben beschrieben.
Wurde mal das Netzteil ausgetauscht?
Man könnte die Ausgangsspannungen des Netzteils mit einem Oszi messen und ggfs. einen defekten Siebkondensator finden.
Die Trimatik ist aus 1998/99. Netzteil wurde nicht getauscht, zumindest nicht in den 8 Jahren die wir hier wohnen.
Zum Verständnis, den Relaistest kann ich ja nur durchführen wenn die Pumpe nicht funktioniert, macht ja sonst keinen Sinn, oder?
Oszi habe ich keines zur Hand bzw. fehlt mir dazu das nötige Wissen.
Im Relaistest sollten alle Relais einzeln angesteuert werden, schau mal in die Anleitung für die Fachkraft für Deine Trimatik oder hier im Forum, das Thema gabs schon mal...
26 Jahre sind heftig viel für die Elektrolytkondensatoren im Netzteil.
Bei der Vitotronic 200 sind die nach 15 bis 20 Jahren defekt und machen Probleme.
Bei der Trimatik dürfte es ähnlich sein.
Hallo Leute,
ich muss jetzt nochmal fragen, habe diesbezüglich keine schlüssige Antwort erhalten.
Nachdem die UWP im Moment läuft und sich nach dem WW Aufheizen auch wieder einschaltet, was bringt mir dann der Relaistest, den das Relais sollte ja richtig arbeiten sonst würde sich die UWP nicht ein und ausschalten bei WW aufheizen?
Für mich würde der Test nur Sinn machen wenn sich die Pumpe nicht einschaltet, oder verstehe ich da was falsch?
Danke & und in diesem Sinne wünsche ich allen hier im Forum ein FROHES FEST und ein GESUNDES 2026.
Du hattest weiter oben geschrieben das die Pumpe manchmal nicht läuft und in diesem Zustnad an den Anschlüssen der Pumpe "kein Strom ankommt" (->ich vermute Du meinst "keine Spannung anliegt").
Da Relais sporadische Fehlfunktionen aufweisen können, würde Dir der Relaistest in dem Moment weiterhelfen, wenn die Pumpe nicht läuft und keine Spannung anliegt.
Zusätzlich kann es für die Fehlereingrenzung helfen den Relaistest für die Pumpe mehrfach durchzuführen (> 10 Mal) um eine sporadische Fehlfunktion des Relais nachzuweisen.
Dies kannst Du jederzeit machen, auch wenn die Pumpe im Normalbetrieb gerade läuft, da beim Wechsel in den Relaistest zuerst alle Relais abgeschaltet werden.
Ok, danke ja genau so wie ich es mir gedacht/geschrieben habe. Den Relaistest möchte ich erst machen wenn die Pumpe wieder ausfallen sollte.
Danke nochmal.
Hallo,
wenn Du im Fall eines bleibenden Fehlers keine neue Steuerung einbauen möchtest, dann könntest Du auch parallel zur Speicherladepumpe ein kleines Schütz schalten, das für die Ladezeit die Pumpe abschaltet, wenn Du sie dierekt mit dem Netz verbinden möchtest.
Eine Dauerschaltung ist ist schlecht wenn Wasser erwärmt wird. Dauert länger und der Heizkreis wird zu warm.
Gruß
Schanks
Danke für den Tipp. Werder mich schlau machen wie das durchzuführen ist.
Hallo divanc,
Ich habe diese Heizung und bei mir ist die Umwälzpumpe an diesem Bauteil defekt. Ist das die selbe Pumpe, kann ich die bestellen und bei mir einbauen?
LG
siehe
es bietet sich Position 0061 zu verwenden
7875038
Guten Morgen,
so nachdem ich die Heizung die letzten Tag nur auf WW Betrieb hatte weil es warm genug war.
Habe ich gestern die Heizung wieder dazugeschaltet und leider ist nach ca. 1/2 - 1 Std. die Pumpe wieder stehen geblieben. Ist seit Dezember den ganzen Winter durchgelaufen und ist auch nach der WW-Bereitung immer wieder angelaufen. Spannung lag keine an und nach ca. 10 min ist sie wieder angelaufen, war gerade daneben und man hörte das Relais schalten. Ist dann noch ein paar Mal ausgefallen in unterschiedlich langen Abständen. Relaistest habe ich dann durchgeführt und hat funktioniert.
Mir ist dann aufgefallen als ich den Schalten für Tagbetrieb auf 21°C gestellt habe ist die Pumpe wieder stehen geblieben. Habe das mehrfach wiederholt (auch bein 22°C probiert) und habe die Einstellung dann bei 20°C gelassen ist aber leider nach ca. 1,5 Std. wieder stehengeblieben. Habe dann noch etwas herumgedreht am Tagbetrieb ist dann wieder angelaufen und ist dann auch bei Stellung 21°C weitergelaufen. Habe dann aber auf 20°C zurückgeschaltet und soweit ist die Pumpe die Nacht durchgelaufen. Da ist jetzt guter Rat teuer. Vermutlich liegt es an der Regelung???
Ich weiß das es da noch das Thema mit den oxidierten Kontakten gibt. Wenn ich die Heizung auf WW Betrieb stelle sollte ich an den Tag / Nacht Rädchen bedenkenlos rumdrehen können? Ob es das ist bin ich mir eh nicht sicher, ich meine ich habe vor ein paar Wochen den Tagbetrieb ebenfalls eine paar Stunden auf 21°C gestellt gehabt und die Pumpe ist nicht stehen geblieben.
Ich habe auch noch den Verdacht das es mit der Übergangszeit zusammenhängt, wenn es deutlich wärmer wird dann passt der Heizung manchmal etwas nicht?? War letztes Frühjahr und Herbst so und jetzt offensichtlich auch wieder.
Vielleicht gibt es ja noch hilfreiche Tipps
Danke