Hallo,
wir haben 2015 in unser Haus eine Gastherme einbauen lassen mit folgenden Sachen:
Gastherme Vitodens 200 7509353538529105
Vitocell 100 400l 7497190502994103
Solar Divicon PS10 7511246512531100
3 Solarthermiepanele von Vissmann jedoch Model aktuell unbekannt
unser Problem seit nun 10 Jahren ist das im Kreislauf immer wenn im Sommer die Sonne scheint, es sich Lust im Kreislauf bildet und dann der Kreislauf nicht mehr funktioniert und die Heizung Fehler meldet. Bisher wurde immer der Kreislauf neu befüllt und gespüllt und dfann lief es wieder einige Zeit.
Jetzt haben wir bei verschiedenen Firmen unser Problem geschildert aber keiner hatte bisher eine Lösung.
Hat hier jemand einen Ansatz oder erkennt das Problem ? Ist die Anlage evtl. falsch konzipiert oder nur flasch eingestellt ? Eine Theorie ist das der Kreislauf zu warm wird und damit die Flüssigkeit verdampft. Wenn das so wäre wiso ist das so und was kann man machen ?
Wir haben jetzt jedes Jahr immer Rechnungen über mehrere Hundert Euro was in keinem verhältnis zur Einsparrung durch das System steht, alternative wäre eine stillegung der Solarthermie, aber das sollte ja auch keine Lösung sein.
LG aus Nürnberg mit Dank um die Hilfe
und welche Solar Regelung?
SM1 oder Vitosolic?
Guten Morgen,
Solarmodul SM1 7429802504542105
ist verbaut.
Hallo,
bei dem SM1 gibt der Vitodens die möglichen Parameter vor, um den Kollektor nicht ganz so heiss werde zu lassen.
>>Gastherme Vitodens 200 7509353538529105
das ist leider die Nummer der Regelung.
Die Nummer des Vitodens steht oben neben dem Abgasrohr..
Darüber bekommen wir die richtige Anleitung.
Generell kann man nur versuchen bei längeren Hitzeperioden für mehr Abnahme zu sorgen.
Z.B. falls vorhanden die WW Zirkulationspumpe öfter/länger laufen zu lassen.
Ok,
die Nummer auf dem Deckel oben neben dem Rohr:
7513684512629102
Danke für die Info
Hallo,
Danke
also ein 200-W B2HA .
Das SM1 Modul hat leider keine nächtliche Kühlfunktion für den Speicher.
Um die Stagnation etwas zu reduzieren könnten man einen höhere Speichertemperatur als 60 Grad erlauben Kodierung 08:60
und prüfen ob Stagnationszeit-Reduzierung wie in der Anleitung auf 0A:5 steht,
Man könnte noch einen Stagnationskühler in den Keller bauen, der mit dem Überschuss den Keller erwärmt.
siehe auch
VG
Vielen Dank schonmal für die Anleitungen, die helfen schon mal echt weiter.
War gerade mal im Menü und habe etwas geschaut, wirklich viele einstellungen sind da nicht möglich, glaube waren 4 oder 5 Punkte.
08: war auf 70 Grad gestanden (Standart 60) hat wohl schon mal jemand etwas erhöht
0A: steht auf Standart 5
0F: auch Standart 70
Denke da wird man wohl nichts großartig ändern müssen.
Wo stellt man den ein wann und wielange die Pumpe läuft ?
Das ist auf Seite 61 die Kodierung 00 und 01
Da passen die Default Werte idR auch ganz gut.