Hallo, ich weiß nicht ob wir die gleichen Divicons haben. Ich habe 3 Divicons als 4-Wegemischer (siehe Foto). Ich habe das nichtlineare Verhallten auch festgestellt, aber es pendelt sich normal immer ein. Bei meinen alten Divcons sitzt die Pumpe noch mittig über dem Mischermotor. Da die Pumpe in diesen Divicons auf der Vorder- oder Rückseite angebaut werden konnte, muss man das Kücken ggf. umstellen. Dafür gibt es eine Anweisung und eine Kennzeichnung auf der Achse. Kann sein, dass Du ein anderes Divicon hast. Zuerst einmal die Frage war das schon immer so oder ist das Verhalten neu? Wenn es neu ist, dann muss man die Ursache suchen. Der Mischermotor wird von der Steuerung auf und zu gesteuert. Die Information erhält die Steuerung vom Vorlauffühler. Wurde vor dem Verhalten etwas geändert (thermischer oder hydraulischer Abgleich, neue Ventile, Pumpenleistung oder neue Hocheffizienzpumpe, Heizkurve, Volumenstrom usw.)? Wenn z. B. die Pumpenleistung verändert und der Volumenstrom verändert wurde, dann kann es sein, das die Umwälzung langsamer in Gang kommt und die Temperatur am Fühler vielleicht anders ankommt. Auch der physische Kontakt des Fühlers am Rohr hat Einfluss oder die Entfernung zum Divicon. Wenn nur ein Ventil an den Heizkörpern gering auf ist, dann kann dieses Verhalten auch auftreten, besonders bei der Umschaltung von Nacht- auf Tagbetrieb, habe ich festgestellt (geringer Volumenstrom). Hat der Vorlauffühler in dem fraglichen Bereich die richtigen ohmschen Werte, el. Kontakte in Ordnung? Gruß Schanks