Was tun nach dem Blackout? Tipps für unsere Kunden in Berlin.

Nach dem Blackout ist die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten Berlins wiederhergestellt. Solltet Ihr im Zuge des Stromausfalls Schäden an Euren Heizungsanlagen feststellen, wendet Euch bitte direkt an Euren betreuenden Heizungsfachbetrieb. Er...

Mit dem Viessmann Konfigurator zur individuellen Energielösung

Ihr seid unsicher, ob Eure Heizung zukunftssicher ist? Ihr überlegt noch, welches Energiesystem zu Euch passt? Über dem Thema „Preis“schwebt ein großes Fragezeichen? Mit unserem neuen Konfigurator erstellt Ihr ganz einfach Eure maßgeschneiderte Viess...

Störung Code F2

Bei meiner Anlage Vitoladens 300-C BC3B 24kW mit Vitotronic 200 KW6B tritt sporadisch die Störung Code F2 auf. GrußKlaus

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 291 Ansichten

Dämmblock Vitola

 Hallo, kann uns jemand mit einem neuen Dämmblock für die Tür der Brennkammer oder einer BEZUGSQUELLE, oder ERSATZTEILNUMMER für eine Suche im Netz anbieten?Unsere Viessmann Vitola u-et BJ. 79 Best.Nr 1387-40, ist es uns wert, da unser Kaminkehrer im...

1000104456.jpg

Vitoladens 300-c J3RB, 2 Heizkreisläufe, Wie anschließen?

Hallo Community,ich möchte o.g. Heizung mit 2 Heizkreisläufen mit jeweils 1 Mischer mit Motor erweitern. Welche Erweiterungsmodule (ZK022941?) und sonstige Zubehörteile z. B. Stecker benötige ich und wie werden diese angeschlossen?Installiert wird es...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 217 Ansichten

Problem mit der Ölheizung Vitorond 200 VR2 (23 Jahre alt)

Zwischen dem Gehäuse des Brenners und dem darunter liegenden Warmwasserspeicher ist Feuchtigkeit zu erkennen. Da die Flüssigkeit nicht nach Öl richt, dürfte es sich um Wasser handelt. Der Druck im Heizungskreislauf fällt jedoch nicht ab. Woher kommt ...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 226 Ansichten

Viessmann Trimatik 7410 068-L übers Handy steuern

Hallo in die Runde, wir haben ein rund 200 Jahre altes Haus mit einer vitola biferral und der im Titel genannten trimatik Steuerung. Das Haus ist im Winter max. 2 Wochen bewohnt, dennoch muss den Winter durch zumindest auf Frostschutz geheizt werden....

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 554 Ansichten

Vitoflame 300 Deckeldichtung

Hallo Forum , weiß jemand ob sie beim Vitoflame 300 die elastische Dichtung für Deckel und Luftklappe tauschen lässt ?Ich versuche nicht den Deckel zu tauschen, da wahrscheinlich noch mehrere Teile dann fällig wären. Danke vorab

Vitoladens 300-T, neu, Brenner stockt kurz

Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe einen neuen Vitoladens 300-T. Kurz (ca. 10 Sekunden) nach jedem Start hat der Brenner einen kurzen (ca. 1 Sekunde) Durchhänger, der Brennvorgang reisst ab. Es klingt, als würde er sich leicht verschlucken. Danac...

Starkes Brummen bei 40 % Modulation

Hallo zusammen,ich habe eine Vitoladens 300 W Öl , Wandgerät. Sie wurde 2018 montiert und regelmäßig gewartet, nun stellt sich ein Phänomen dar, in dem sogar der Heizungsmonteur kein Rat mehr weis. Ok er ist mit dieser Anlage auch überfordert, er ken...

Vitola Biferral zündet nur mit Entstörtaste

Vitola-biferral-RN mit Öl-Gebläsebrenner und Trimatik-MC/B von 1994 Hallo alle miteinander, ich habe mir ein Haus gekauft, welches ich jetzt saniere. Leider funktioniert die Ölheizung (Einbau 1994) seit ein paar Wochen nicht mehr. Schalte ich sie ein...

  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 428 Ansichten

Verfluche Heizung - VitoCell

Hallo zusammen,wir hatten letztes Jahr schon einmal Probleme mit unserer Ölheizung, nun lief ca. ein Jahr. Nun haben wir eine Wartung durchführen lassen (27.10) - wo keine Auffälligkeiten gefunden worden. 1 1/2 Wochen (7.11) später zeigt die Heizung ...

Blaubrenner Vitoflame 300, Kessel Vitola 200 Baujahr 2008

Hallo,seit drei Monaten habe ich gelegentliche Störungen ohne Fehlercode, die der Heizungsbauer und auch ich nicht finden können - der Brenner läuft nicht wieder an und zeigt lediglich "Störung" an. Bei abgenommener Haube hört man das Brummen des Zün...

Buderus ecomatic 2000 Fußbodenheizung nachrüsten

Bei einem Kunden wurden in drei Räumen nachträglich Heizkreise für eine Fußbodenheizung installiert. Ich bin nur für den elektrischen Anschluss zuständig und kenne mich mit Heizungs­hydraulik nicht besonders gut aus, deshalb hoffe ich auf fachliche E...

IMG_1D16760B-3E68-4548-A2B1-3242DECCE502.jpeg IMG_443A54A0-E68B-47E2-A6F8-664F354B65B8.jpeg IMG_5FB7955B-0B34-48B0-A091-4E2555735895.jpeg
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 264 Ansichten

Störung Trimatik-MC/B, 7450361

Hallo, bei meiner Trimatik-MC/B, 7450361, Öl-Heizung, erscheint im Display die Störung 6:8! Außerdem blinkt abwechselnd die Leuchtdioden Temperatur (umgedrehter Mond) und Trinkwasser (Wasserhahn). Meine Viessmann Anlage lief bisher ohne Probleme. Ölv...

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 359 Ansichten

Wärmedämmblock

Hallo ich habe eine Vitoladens 300-C 19kW.Der Wärmedämmblock war von Wasser "zerfressen". Außerdem war der Kondensationsgeruchverschluss verstopft. Jetzt meine Frage: Wie ist die Reihenfolge? Ist es nicht so, weil der Wärmedämmblock "zerfressen" war ...

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 289 Ansichten

Brennerstörung D1, Flammenwächter?

Hallo Zusammen, pünktlich zum Kälteeinbruch zickt unser Brenner (seit ich die Heizkörper dazugeschalten habe). Zwei mal am Tag geht der Brenner in D1 Störung, Entstörung nur am Automaten möglich (4x blinken).Die üblichen Verdächtigen wären hier: Magn...

Brennerstörung Vitorindens 200T Herstellungsnummer 74530143034681

Liebe Experten von Viessmann, ich bin am Verzweifeln mit meiner 2 Jahre alten Viessmannheizung. Seit Wochen geht die Anlage nach dem ersten oder zweiten Start, bzw. nach eine Taklung in den Modus Brennerstörung D1.Der Heizungsmonteur hat alle Möglich...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 94 Ansichten

Viessmann Vitorond 200 – Fehler D1 tritt sporadisch auf

Hallo zusammen,ich brauche eure Unterstützung mit meiner Viessmann Vitorond 200.Seit einiger Zeit tritt bei mir Fehler D1 auf – allerdings nur sporadisch, manchmal nach einer Woche, manchmal erst nach vier Wochen.Nach einem Neustart der Heizung läuft...

Starkes Brummen im 40 % Brennerbetrieb

Starkes Brummen bei 40 % ModulationHallo zusammen,ich habe eine Vitoladens 300 W Öl , Wandgerät. Sie wurde 2018 montiert und regelmäßig gewartet, nun stellt sich ein Phänomen dar, in dem sogar der Heizungsmonteur kein Rat mehr weis. Ok er ist mit die...

Vitoflame 200 Zündet oft

Hallo ,ich habe eine Vitoflame 200 Ölheizung. Jetzt wo es kälter wird hab ich festgestellt das die Heizung angeht ne Zeit lange läuft bis die Temperatur erreicht ist und gefühlt nach 20-30 min wieder zündet . Ist die normal ? Wie oft zündet die Heizu...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 133 Ansichten

Vitorondens 200 Zündstartprobleme

Guten Abend,ich habe eine Frage zum Brenner.Sobald der Brenner startet kommt es immer wieder vor, dass dieser wie eine Art Fehlzündung verursacht.Dabei beginnt das Abgasrohr heftig zu vibrieren.Nach einigen Sekunden läuft der Brenner dann wieder norm...

von
  • 0 Likes
  • 28 Antworten
  • 2930 Ansichten

Neuer Besitzer von Vitoconnect

Guten Tag,wir sind die neuen Besitzer einer Viessmann Heizungsanlage mit Vitoconnect. Beim Versuch das Gerät zu registrieren kommt eine Fehlermeldung, dass das Gerät bereits registriert ist.Anbei erhalten sie ein Foto des QR codes inkl. Daten.Wie ist...

Pumpenkopf von HKV32A ersetzen

Schönen guten tag,Wir haben hier eine Viessmann calorond050 mit einem weso HKV 32A Pumpenblock.Auf dem Block ist eine Grundfoss VIUPS60 Pumpe verbaut. Diese würde ich gerne durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen.Hätte da jemand einen Vorschlag welche...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 153 Ansichten

Hilfe bei Heizeinstellungen – Viessmann Vitola 100

Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Zweifamilienhaus gekauft, in dem eine Viessmann Vitola 100 Ölheizung mit 22 kW Bj. 2008 verbaut ist. Ich bin gerade dabei, die idealen Heizeinstellungen über Parallelverschiebung (Niveau) und Neigung zu finden...

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 473 Ansichten

UPE-40 IR defekt

Hallo ins Forum, bin neu hier und auch kein Fachmann. Habe in einer Gebraucht-Immobilie die Heizungsanlage übernommen. Die im Betreff genannte Pumpe ist wohl defekt (keine LED-Anzeige mehr - scheint auch nichts mehr zu tun). Kann diese vom Fachbetrie...

B8B63DD7-EE94-4206-B3AB-973467AF24B1.JPG
von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 272 Ansichten

Störung Trimatic MC / Unit Oil

Guten Abend zusammen, vorab ein paar Daten zum System...UnitOil-Brenner Typ VEI, 7218621315799104VitoCell-Kessel Typ nicht klar erkennbar (NFA18X / NGA18X), 7237287316510Vitola-uniferral Typ 39.309.03 NEA18X, 7309971325821106Speicher-Wasserwärmer Typ...

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 406 Ansichten

Automatikmodus geht seit Stromausfall nicht mehr

Hallo. Seit einem Stromausfall funktioniert mein Automatikmodus nicht mehr. Der Schornsteinfegermodus funktioniert einwandfrei. Habe die Sicherungen kontrolliert, beide in Ordnung. Im Display werden mir keine Temperaturen mehr angezeigt. Der Rest sch...

von
  • 0 Likes
  • 10 Antworten
  • 501 Ansichten