Die Anlage 2022 installiert: Vitodens 300 B3HG 1,9 - 25, Divicon mit Mischer, ein Heizkreis mit 10 Kermi-Niedrigtemperaturheizkörpern in EG und OG, Heizkreispumpe Wilo Para 25/6-43SC ohne PWM, hydraulischer Abgleich mit Heimeier Eclipse-Ventilen, 600 Liter Pufferspeicher, Solarthermie für WW und Heizungsunterstützung. Ungedämmtes Haus aus den 50ern. Für alle, die es interessiert und die mir durch Tipps geholfen haben. Erst im 4. Jahr ist mir eine sehr gute Einstellung der o.g. Anlage gelungen. Von Anfang an gab's Fließgeräusche in den Heizkörpern und die Räume wurden teilweise trotz hoher Heizkurve (21 Grad Soll und Niveau und Neigung je 1,5). Der Durchbruch war Tausch der Heizkreispumpe in Wilo Pico plus 0,5-4. Diese wurde auf konstanten Differenzdruck mit 1,2 mWs eingestellt. Keine Fließgeräusche mehr. Dadurch verringerte sich die durchlaufende Wassergeschwindigkeit und die Heizkörper haben mehr Zeit, die Wärme abzugeben. An jedem HK Thermometer an Vor- und Rücklauf angebracht, um die Spreizung jedes HK's zu prüfen. Gesamtspreizung im System ca. 12 K. Niveau und Spreizung konnte vom o.g. Wert auf je 1,2 reduziert werden. Und trotzdem werden die Räume wärmer als vorher. Auch die Taktung befindet sich im Spitzenbereich, ca. 4 Takte bei Laufzeit von ca. 20 Stunden. Noch was: Der Außentemperaturfühler wurde mit -2 K korrigiert, da man auf die gedämpfte Außentemperatur bei der B3HG keinen Einfluß mehr nehmen kann. Und die BCU wurde im 3. Jahr auf Garantie wg. nicht nachvollziehbaren Fehlermeldungen getauscht. Auf jeden weitere Einstellung im System kann ich nicht eingehen, das würde den Rahmen hier sprengen. Also nicht verzagen, wenn's hapert. Man kann mit viel Einlesen und Testen die passenden Parameter finden.