@Umluft schrieb: Nachdem ich die Posts hier 2x gelesen habe, besteht immer noch Unklarheit. Deshalb möchte ich zusammenfassen, um hoffentlich von euch zu hören, wo mein Denkfehler liegt. Zunächst die Berechnung der SollVorlaufTemperatur wenn eine Vitotrol 300-E im System ist (bei mir auf Kreis zwei). VL_AT = (SollT - AT) * Neigung + SollT VL_Korrektur = (SollT - RaumT) * (1 + Neigung) * Param937.4 / 4 SollVorlaufTemperatur = VL_AT + VL_Korrektur VL_AT ist die Vorlauftemperatur, die sich aus der Außentemperatur berechnet. Das ist "normal", wenn keine 300-E vorhanden ist VL_Korrektur ist der oben beschriebene Raumtemperatur-basierte Korrekturterm Damit beobachte ich, dass die Raumtemperatur ansteigt, bis sie die Solltemperatur (plus ein Offset) erreicht. Dann regelt sie einige Male um diese Solltemperatur, sodass die Raumtemperatur (in etwa) konstant bleibt. So weit, so gut. Jetzt aber schaltet die WP (für diesen Heizkreis) ab und die Raumtemperatur fällt und fällt und fällt; Bis es den Bewohnern zu kalt wird und wir die Solltemperatur hochdrehen. Kann es sein, dass die oben erwähnte Hysterese dafür sorgt, dass die Reglung erst dann wieder einsetzt, wenn die Raumtemperatur um 2° unter der Solltemperatur liegt? Ich habe dich mal aus dem anderen Thread zitiert - gehört hier hin. "So weit, so gut" klingt gut bis dahin. Meinen Posts kannst du entnehmen, dass die Hysterese der 300-E selbst ~1 °C (exakt 1.2) beträgt (Kühlpack/Fön-Test). Das wird wohl allgemein so sein. Du möchtest, dass sie knapp um die Raum-Soll IT regelt. Kann sie (s. Formel + letzter Post an meinem Thread). Passt für dich, nicht für mich, daher habe ich das, wie erwähnt, noch nicht weiter verfolgt. Im Prinzip, meine ich, müsstest du erst einmal OHNE Fernbedienung (Param 933.6 = 4) dafür sorgen, dass du über die Einstellung von Heizkurve und -Niveau erreichst, dass die WP bei geringeren ATs optimalerweise durchläuft ohne abzuschalten und dabei - in etwa - deine Wunschtemperatur erreicht. Tut sie das wird die WP ihre Heizleistung überhaupt erst einmal an das Gebäude quitt. Schafft sie das nicht, schaltet sie aus (normale Regelung via VL / RL - Temperaturen und der fixen +-2 °C Hysterese). Welche Heizlast hat denn dein Gebäude eigentlich und welche Heizleistung die Wärmepumpe ? Passt das zusammen ? Erreichst du so mit Heizkurve und Niveau - Einstellung in etwa Raum-Ist = Raum-Soll, kommt die 300-E ins Spiel und kann nach Formel "fein" nachregeln. Macht sie ja jetzt schon, schreibst du. Stimmen Heizkurve / Niveau von vornherein nicht, wird dir die 300-E das allerdings nicht (dauerhaft) ausgleichen können. Es hilft nicht - wie du Heizkurve und Niveau bei dir einstellen musst, musst du ausprobieren. Tipps dazu gibt es nur von jemanden, der auch eine Umluftheizung in Verbindung mit einer Vitocal hat und das werden hier nicht so viele sein, schätze ich. Als Idee - orientiere dich zu Anfang vielleicht an den Werten der Vorgänger-Heizung; die wird das ja auch irgendwie gehabt haben.
... Mehr anzeigen