Hallo @ML-250a , leider hast du zu deiner Anlage sehr wenig Angaben (Größe, Speicher/Puffer, Heizkreise) gemacht, weshalb man zunächst nur mutmaßen kann. Die WW-Erwärmung erfolgt im ECO-Modus spreizungsbegrenzt. In Verbindung mit dem Volumenstrom ergibt sich daraus eine Leistungsbegrenzung. Im Komfortmodus arbeitet die Anlage mit Maximalleistung. Bei Aktivierung der Zusatzheizung wird auch diese noch genutzt, was den COP natürlich in den Keller gehen lässt. Die Erwärmung im ECO-Modus kann entsprechend deutlich länger dauern. Es gibt den Parameter 1087.0, der die Maximalzeit für die WW-Erwärmung begrenzt. Evtl. sorgt dieser dafür, dass dein WW den Sollwert im ECO-Modus nicht erreicht. Wenn deine WP im ECO-Modus mit ca. 1kW elektrischer Leistung arbeitet, werden es nur etwa 3-4kW thermische Leistung sein. Das deutet auf einen relativ geringen Volumenstrom bei der WW-Erwärmung hin. Den solltest du dir einmal anschauen in der WW-Phase und ggf. erhöhen. Welche Hysteresewerte sind denn für WW überhaupt eingestellt, wenn 55°C (sehr hoch) der Sollwert ist und im ECO-Modus oft 20K weniger erreicht werden, also nur 35°C? Das passt nicht so ganz. Im Standard sind m.W. 8K Einschalt- und 2K Ausschalthysterese eingestellt. Unter 45°C dürfte es doch gar nicht gehen, wenn die WW-Bereitung freigegeben ist. Der Komfortmodus hat mit dem Heizkreis eigentlich nichts zu tun. Nur am Ende der WW-Bereitung wird das aktuell noch heißere Heizwasser in den Heizkreis umgelenkt, was zu einem kurzzeitigen Anstieg führt. Dass damit gleich das ganze Haus zu warm wird, dürfte nicht sein. Liegt das Ganze evtl. an einem Kombispeicher, der falsch angeschlossen ist, so dass WW- und Heizbereich gar nicht getrennt sind? Das wäre auch eine mögliche Erklärung für dein WW-Problem im ECO-Modus. Wie hast du die hohe Spreizung an den Heizkörpern ermittelt? Ist das die Differenz aus der ViCare-App für den Heizkreis oder gefühlt am HK? Das kann mit deinen Thermostaten zu tun haben, die natürlich als separate Regler ein Eigenleben führen. Wenn diese den Volumenstrom im HK abregeln, steigt sofort die Spreizung. Die WP fühlt sich deutlich wohler, wenn die Thermostate gar nicht da wären und sich die Wunschtemperatur über den hydraulischen Abgleich und eine optimierte Heizkurve von selbst einstellt.
... Mehr anzeigen