Ich weiß nicht genau, was du erwartest. Mit der eingezeichneten Gebäude-KL und als real vorausgesetzter Minimalleistung der WP setzt erst oberhalb von 10°C das Takten ein. Das wäre ein guter Wert. Allerdings deckst du den Wärmebedarf nur bis -3°C, was eher knapp wäre. Wenn du statt 11 nur 7,6kW Heizlast hättest und das eigentlich richtig wäre, würde ich diese KL einzeichnen und dann siehst du, wie sich die Schnittpunkte verschieben. Also etwa Takten ab 8°C und Leistungsdeckung bis -7°C. Das geht, bei den Negativspitzen unterstützt notfalls die Zusatzheizung, beim Takten glättet die FBH oder ggf. ein Speicher. Allerdings sehen die Kennlinien der WP in der Realität nicht so linear aus.