abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Bei der Meldung 2C Sauggassensor handelt es sich um einen PT500A, was ist der Unterschied zu PT500, oder ist es gleich wie PT500A

 
3 ANTWORTEN 3

Hallo @hilde11 

 

Gemäß der Pt500-Widerstandstabelle nach DIN EN 60751:2009 gibt es keine signifikanten Unterschiede.

 

 

2025-01-19 10_40_42-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

VG

 

Hallo @hilde11

 

entnehme ich deiner Frage, dass du nur den Sensor getauscht hast und nicht den ganzen Kabelbaum?

Wenn, ja. Welchen hast du wo gekauft?

 

Danke

Sebastian

Die Kennlinie ist dieselbe, aber der PT500A hat wegen der besseren Genauigkeitsklasse eine geringere Toleranz.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²