Mir fiele noch die Hysterese der WW Bereitung ein. Du hast zwar in der Software bei WW Bereitung den Heizer deaktiviert, man liest zwar öfter im Forum dass die Anlage die Einstellung gerne überfährt/ignoriert. Gerade auch weil ich beobachtet hatte dass sie unter allem Umständen immer drauf focussiert ist, das WW möglichst schnell auf zu heizen. Ggf., in Verbindung mit großer WW Hysterese, ignoriert sie einfach die Heizer Abschaltung weil es ihr "zu lange dauert" . Jetzt hast du den Heizer definitiv OFF - berichte mal wie es aus geht. Alles was möglich wäre, die Anlage bekommt Abtauprobleme. Ggf. hat sie den Heizer dafür eingesetzt. Schau wie es sich verhält. Von deinen genannten Eckwerten her sehe ich da sonst keinen Optimierungsbedarf. 160m2 bei Null Grad und 35kwh / Tag klingen an sich gut. Wenn du ohne Heizer auf ~30 kwh kommst ist doch alles prima. Man darf auch nicht vergessen, um Null oder insbesondere 1-8 Grad Plus hast du eine hohe Anzahl von energieintensiven Abtauvorgängen - je nach Luftfeuchte. Unter Null sinkt der COP. Daher geht die Effizienz ab Abtauvorgängen oder Frost ohne Feuchte grundsätzlich in den Keller.