Defekt. Ohne jeden Zweifel. Wenn du die Serviceklappe öffnest und dir die Kältegas-Spinne an siehst, dann fällt es auf, dass alle Elemente verbunden sind, aber bei dir nur 1-2 davon laufen. Alle verbundenen Elemente müssen laufen, bzw. vereisen. Es gibt m.E. eine 250er bei der fehlt ein Element, aber das ist eine selbsterklärende Logik wenn man sich die Gas-Spinne innen an sieht ! "Lötfehler" ab Werk ? Vermutlich. Oder Schmutz in mehreren von den winzigen dünnen Röhrchen. Verstopft. Daher auch deine Verdichter-EEV Fehler, bzw. die krepierten Verdichter. Aber das wird VM im Garantiefall gar nicht gefallen. Und du hast nun ein Foto vom intakten Zustand meiner baugleichen Anlage. .... Da muss die gesamte ODU getauscht werden. Neu verlöten vor Ort ? Anlage evakuieren, füllen, eher nicht.
... Mehr anzeigen