Ich mal wieder total am Ende, die Software der Anlage schafft mich... Warum: Also, momentan läuft der Heizbetrieb parallel zu meinem BHKW und der Verdichter regelt bei 4x % und 55 Grad Heizwasser sauber aus. Alles 1a beim Heizen ! Warum macht der das nicht beim WW ? Ich habe alle oben genannten Tips durch. An gefühlten 50 Parametern gedreht. Beim WW ( steht auf 52 Grad !) powert der Verdichter im Bereich 5x% bis hoch auf 60 Grad, dann ist das Soll von 52 Grad mit einer Hysterese von 1K erreicht. Er baucht/soll es gar nicht so schnell hoch powern. Wenn die WP 55-56 Grad liefern würde, wäre das ausreichend UND effizienter. Warum zur Hölle kann ich nicht so codieren dass bei WW der Vorlauf max. 55-56 Grad beträgt und/oder nur 4x % Verdichterleistung kommen. Das Delta am Tauscher der WP beträgt beim Aufheizen ca. 4-5K Ev. hat ja noch jemand eine Idee warum die Gurke beim Heizen weniger Leistung "kann" als bei WW, bzw. sie bei WW eine/jede programmierte VL Temperatur macht, nur nicht bei WW. U.a. habe ich auch an 600D gedreht, dazu eine Verständnisfrage: "Temperaturanstieg in K/h" : Ist das der Wert des Brauchwasserkessels ODER soll sich die Anlage mit der Leistung dran orientieren ? Wenig K/h = langsamer heizen - Mehr K/h = schneller heizen. ?? Im Grunde habe ich keine Veränderung bei den Parametern fest stellen können. @Flo_Schneider Du hast ja meine Seriennummer (ansonsten schick ich die nochmal) - kannst du mal in Erfahrung bringen ob es in den letzten 12 Monaten eine neue Software gab ? Ggf. kann die mit 55 Grad VL bei WW operieren... Meine ist von 2023 - Lagerware.