@MrFreezer Ich schreibe ees immer wieder zur 200-S, diverse Parameter im ALZ kann man in die Tonne treten. Hat man die Anlage 1x verstanden und an einem halben Dutzend Parametern gedreht, dann läuft sie gut. Grundsätzlich soll man bei Verdacht auf Überdimensionierung schon mal ganztätig auf den Geräuscheduziertenm Modus wechseln. Dieser reduziert nämlich pauschal die Leistung, die Peaks verschwinden oder werden gebügelt. Bei WW kennt die Software ab Werk nur zwei Zustände, Vollgas oder Leerlauf..... Alles oder nichts. Vorteil Ger. Red. Modus: Wird aber so seitens VM nicht kommuniziert. Weniger Leistung ist vielfach wichtiger als 1 db weniger Geräusch bei der 200er. Vor Allem wenn 9 von 10 HB die Anlagen zu groß verkaufen. Menü-Anlage, Ger. red. Modus, dort den Balken auf 24/7 setzen. Speziell beim WW, hier müssen die Codes 6019, 601A und 601B entsprechend der WW Temperatur in Verbindung mit dem Wert aus 5001 gesetzt werden. 6011 und 6012 auf je 20 (Minuten) Stellen. So erreicht man die optimale Laufzeit ohne Takten, ohne Peaks. Der E-Heizer gehört 100% abgeschaltet, am besten durch die Sicherungen.