@Guennie Zitat: Nochmal zurück zu Deiner WP - BHKW Kombination: Du hast ja geschrieben, das Deine WP bei 5°C noch etwas taktet, und bei -3°C in den Dauerbetrieb übergeht. Öhm, ja, nur wenn das BHKW Online ist. Die Engierbielanz sieht so aus: Das BHKW hat 100% Wirkungsgrad. Gas verbrennen - egal, machen andere auch. Das Haus hat eine Grundlast von in etwa 350 Watt. Wenn ich das BHKW auf Vollast fahre produziert es ca. knapp 50% des Stromes für die WP. Ein Verkauf des Stromes käme Verschenken gleich bei einem VK Preis von 8 Cent. Also landet er in der WP. Momentan versuche ich noch das beste Mittel zu finden wie ich gleichzeitig den meisten Strom aus dem BHKW hole , um wenig zu kaufen - mit gleichzeitig wenig Takten der WP. Die Abwärme des BHKW liegt bei ca. 3,5-5Kw/h vs. 1Kw/h-2Kw/h Stromproduktion. Oberhalb 10-12 Grad ist geplant komplett auf WP zu gehen - wenn die Sonne scheint. (Es liegen noch 15Kw Peak auf dem Dach) Bei ~12 Grad ohne Sonne hält das BHKW das Haus in etwa in Pari mit 5kw/h. Daran kannst du erkennen dass momentan bei 5-6 Grad das BHKW zu viel Leistung für die WP drückt und sie ins Takten zwingt. (Fahre Heizungsvorlauf bei der jetzigen Temperatur um die 45-52 Grad mit rel. hoher Hysterese. ) Bei aktuell 5-6 Grad ist es komplett verflixt. Fahre ich das BHKW voll, taktet die WP, aber ich muss wenig Strom kaufen. Fahre ich das BHKW auf Minimum, dann habe ich weniger Takten aber muss mehr Strom für die WP kaufen. Ich kann natürlich ohne BHKW fahren, muss dann aber 100% Strom für die WP kaufen. Plus den für die Grundlast vom Haus, plus Fernseher, etc. oberhalb der Grundlast.