Die Anlage hat ein lokaler, von Viessmann empfohlener Heizungsbauer berechnet. Ich gehe davon aus, dass dies mit Viessmanns Hilfe geschah. Blindes Vertrauen auf eine Einzelmeinung - welche Referenzen ? "Viessmann empfohlen" sagt nichts aus. Eher das Gegenteil wenn ich dich noch mal zitiere: Da aber Viessmann sagt, dass Takten ab 3 °C normal ist Ja, nee, schon klar, ALLE WP ALLER Hersteller ALLER Leistungsklassen in JEDEM Gebäude takten bei/ab 3 Grad... Na, fällt was auf ? Was haben die beiden anderen Angebote, bspw. Bosch, Vaillant, etc. ergeben ? Mit Sicherheit keine 10Kw WP für deine 100m2 . Jeder Bauherr holt sich (mehrere) 2-3 Angebote ein. Dass die örtlichen HB selbsternante "Experten" bei der Dimensionierung sind, das sollte bekannt sein. 99 von 100 Betrieben verkaufen zu groß dimensionierte Anlagen. Die Gründe sind vielfältig und nachvollziehbar, den Ärger hat der Kunde, egal, der hat bezahlt, der ist nur noch lästig.