Mir scheint da von A bis Z ziemlich viel vermurkst zu sein. Zu viel von einem "selbsternannten Fachbetrieb" - an sich wie immer, nur Pfusch. Fängt schon bei geschlossenen Thermostatventilen an. Die haben offen zu sein, die Temperatur regalt man mit der VL Temperatur. Das hätte dir der HB sagen müssen - bzw. die Anlage mit komplett offenen Ventilen einregeln. Wenn die Abstellräume geschlossen sind, so muss das eine gute Hydraulik können, aber probiere erstmal alle offen um den D6 in den Griff zu bekommen. D6 kommt natürlich bei geschlossenen Ventilen wenn die Hydraulik Murks ist, bei korrekter Hydraulik sind geschlossene Ventile der WP egal, sie läuft ohne Fehler. (Meine jedenfalls. DIY....) D6 ist ein klares Zeichen wenn die Hydraulik komplett vermurkst wurde. Wäre ein Parallelspeicher verbaut, aufgrund Heizkörper-Regelung, dann käme niemals D6. Ist ein Reihenpuffer drin mit der Notlösung eines Überströmers, so ist der Fehler hier zu suchen. 64 Grad Vorlauf 🙄 Offensichtlich nur maximal 200l/h Volumenstrom. 400h und 1200 Starts, im Winter ! 🙄 Usw. Usw. Viel zu viele Unstimmigkeiten, es reiht sich ein Murks an den anderen. Zu viel irre Werte. Aus der Ferne kann man an sich keine Lösung erarbeiten. Alles was DU machen kannst: Alle HK Ventile öffnen und hoffen das D6 dann nicht wieder kommt. Wenn Räume zu warm, VL /Heizkurve senken. Zweitens: Kommt D6 erneut, reduziere (wenn vorhanden) den Druck am Überströmer. Abbruch-Rechtsanwalt-keine Zahlung-Gutachter..... Ist der HB eigentlich ein Viessmann "zertifizierter Fachpartner" ?