Welches Delta hast du am Tauscher ? Ich würde zu wenig Volumenstrom vermuten. Der Volumenstromsensor kann auslösen, muss aber (noch) nicht. Ein zu großes Delta ist ein klares Zeichen dafür. Dann wird der Tauscher die Energie vom Heißgas auf das Wasser nicht los. Die Ausgangs WW Temperatur knallt dann hoch. Hast du ggf. irgendeinen Filter in dem WW Kreis ? Tlw. kaum erkennbar als Schieber der unten eine große Mutter hat. Schließen, unten öffnen, mit dem Finger rein und Filter raus ziehen. VM hatte bei meiner Anlage so einen "Filter" in Schieberausführung mit der Anlage mit geliefert. Btw: Mit zugesetztem Filter (das ist ein banales Sieb) hatte ich ein Delta von bis zu 10 Grad und tlw. Kältekreisfehler, mit oder ohne Volumenfehler, sauberes Sieb 3 Grad, Fehler weg.