18 Jahre in Betrieb... Wenn der Motorkondensator gealtert ist (trifft ziemlich sicher zu) läuft der Motor zuerst manchmal nicht an und später garnicht mehr. Dann würde der Kessel auskühlen, das passt zum Fehlerbild. -> Motorkondensator prüfen oder gleich austauschen Wenn beim Brennerstart die Flamme nicht sauber erkannt wird, geht der Brenner in Störung. Wenn am Flammenfühler eine LED ist, sieht man beim Brennerstart ob diese ggfs. flackert. Das wäre ein Indiz, das die Flammenerkennung nicht optimal ist. Manche Flammenfühler haben eine Einstellmöglichkeit bzgl. der Empfindlichkeit, da könnte man dran drehen. Eine Vitotronic 200 mit 18 Jahren Betriebsdauer hat zu 99 % einen ausgetrockneten Kondensator C5 im Netzteil. Der ist vermutlich nicht die Ursache für den aktuellen Fehler, wird aber ebenfalls Probleme machen die zu Problemen im Betrieb führen. Üblicherweise nach einem Spannungsausfall (Heizungshauptschalter, Stromausfall, Sicherung abgeschaltet). -> C5 oder komplettes Netzteil tauschen. Ich würde mit dem Motorkondensator anfangen, den Flammenfühler beim Start und in Betrieb beobachten und schauen, das das Netzteil (oder C5 im Netzteil) der Regelung baldmöglichst ausgetauscht wird.