abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitorond 222

Betreff: Sporadische Fehlfunktion der Heizungsregelung – Viessmann Vitorond 222 mit Vitotronic 200 KW2

Anlagendaten

  • Heizkessel: Viessmann Vitorond 222, Typ RS2

  • Nennleistung: 27 kW

  • Regelung: Viessmann Vitotronic 200, Typ KW2

  • Regelungsnummer: 7450751

  • Heizkreis 1: Anzeige „Keine Funktion“

  • Heizkreis 2: aktiv

Fehlerbeschreibung

Seit wir in dem Haus wohnen, tritt sporadisch eine Fehlfunktion der Heizungsregelung auf.

Während der Störung werden sämtliche Heizkörper zunehmend heiß, obwohl die eingestellte Tag-Raumtemperatur 18 °C beträgt und die Außentemperatur bei etwa 14 °C liegt. Auch wenn ich die eingestellte Tag-Raumtemperatur weiter reduziere, wird weiterhin Wärme an die Heizkörper abgegeben.

Der Brenner schaltet dabei normal ein und aus. Die Kesseltemperatur pendelt während der Störung zwischen etwa 60 und 66 °C. Eine Fehlermeldung wird am Display nicht angezeigt.

Wenn ich die Anlage über das Bedienfeld ausschalte und anschließend wieder einschalte, verschwindet das Problem. Danach funktioniert die Heizungsanlage wieder normal.

Bisherige Maßnahme

Die Vitotronic-Regelung wurde bereits früher einmal ausgetauscht. Der Fehler trat danach weiterhin auf.

Meine Anfrage

Können Sie mögliche Ursachen für dieses Verhalten nennen und geeignete Diagnoseschritte empfehlen?

Insbesondere soll untersucht werden, warum die Heizungsanlage während der Störung trotz einer Reduzierung der Tag-Raumtemperatur weiterhin Wärme an die Heizkörper abgibt und warum sich das Problem durch Aus- und Wiedereinschalten der Regelung beheben lässt.

Mögliche Prüfpunkte sind die Wärmeanforderung der Regelung, die Ansteuerung von Heizkreis 2, eine eventuelle externe Wärmeanforderung sowie die Funktion der angeschlossenen Sensoren und Stellglieder.

Ist dieses Verhalten bei der Vitotronic 200 KW2 bekannt, und welche diagnostischen Schritte empfehlen Sie?

3 ANTWORTEN 3

Ein paar weitere Infos wären hilfreich:

- gibt es einen Mischer für den Heizkreis?

- gibt es eine Warmwasserspreicher der durch den Kessel beheizt wird?

- welches Anlagenschena ist eingestellt?

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin

Vielen Dank für deine Antwort und deine Hilfe!

  • Mischer im Heizkreis: Das weiß ich nicht genau. Es gibt jedoch ein motorisiertes Umschaltventil, das zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetrieb umschaltet.

  • Warmwasserspeicher: Ja, der Heizkessel erwärmt auch das Warmwasser in einem Speicher.

  • Anlagenschema: Das ist mir derzeit nicht bekannt.

Eigentlich ist bei Vitotronic 200 KW der Heizkreis 2 der Heizkreis mit Mischer....

 

Da es ein Umschaltventil für Heizbetrieb / Warmwasserbereitung gibt, würde das beschriebene Fehlerbild auftreten, wenn dieses Umschaltventil während der Warmwasserbereitung nicht vollständig umschaltet und das heiße Kesselwasser auch in den Heizkreis fliesst.

 

Es passt auch, das der Effekt verschwinden kann wenn man dann die Regelung aus- / einschaltet, weill dann der Warmwasserbereitungsvorgang erstmal abgeschaltet wird und erst wieder gestartet wird, wenn die Temperatur im Warmwasserspeicher unter die EInschalttemperatur gesunken ist.

 

Da der Effekt sporadisch auftritt, würde eine Deaktivierung der Warmwasserbereitung für viele Tage vermutlich nicht akzeptabel sein, daher würde ich mit den aktuellen Informationen das Umschaltventil prüfen.

 

Alternativ versuchen die gesamte Anlage zu verstehen (-> Anleitung für die Fachkraft lesen und sich mit allen Komponenten vertraut machen) und so versuchen die Ursache einzugrenzen.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Top-Lösungsautoren