Wie es aussieht, steckt Stecker 28 auf Steckplatz 21. Warum? Auf der Leiterplatte sind die Nummern aufgedruckt, schau es Dir mal an. 28 ist für die Trinkwasserzirkulationspumpe. Was ist in der Regelung für die Trinkwasserzirkulationspumpe eingestellt? Was mir nicht klar ist, warum die Brücken eingebaut wurden von 20 zu 21 (oder 28) um die Speicherladepumpe anzusteuern. Welche Nachlaufzeit für die Speicherladepumpe ist eingestellt? Zu Deinen Verständnisfragen: Die Speicherladepumpe wird so angesteuert, wie es in der Regelung eingestellt ist, schau mal in die Anleitung für die Fachkraft im Kapitel Speichertemperaturregelung und lies die Einstellung aus der Regelung aus. Das dürften die Codieradressen 55 bis 75 sein. Warum Deine Speicherladepumpe so läuft wie sie tut, versuchen wir hier herauszubekommen, trotz der Fotos die nie alles in einem Bild zeigen, was relevant ist....(Stecker mit Nummer und Nummernaufdruck auf der Leiterplatte). Deine Solarregelung sieht (aus der Erinnerung) so aus wie die, die ich mal bei einem Freund hatte, die nach Spannungsfreiheit einen Teil ihrer Einstellungen vergessen hatte und das Zusammenspiel zwischen den Wärmeerzeugern nicht mehr so machte, wie es vor der Spannungsfreiheit war. Bitte überprüfe alle Einstellungen der Solarregelung.