Der Leitungsdurchmesser ist irrelevant wenn alles dicht ist. Nur die Strömungsgeschwindigkeit ändert sich bei sich ändernden Leitungsdurchmessern. War die Filtertasse komplett gefüllt vor der Prüfung? Falls nicht, hätte man für eine Dichtigkeitsprüfung so lange saugen müssen bis die Luft aus der Filtertasse entfernt ist um sicher zu sein, das die Filtertasse und alle Verschraubungen dicht sind.
... Mehr anzeigen
Das Öl muss blasenfrei im Ölfilter ankommen und auch nach dem Ölfilter blasenfrei weiterfliessen, sonst ist das System undicht. Wenn die max. Durchflussmenge / Zeit des Ölfilters nicht überschritten wurde, nimmt der Filter keinen Schaden. Ist das Filterelement schon stark verschmutzt, kann es beschädigt werden (aber wer würde einen zugesetzten Filter nicht austauschen bevor solche Messungen gemacht werden?).
... Mehr anzeigen
Der Brenner sieht recht neu aus, wann wurde er eingebaut? Der O2-Gehalt im Abgas ist auffällig hoch (Luftüberschuss), dadurch kann es zum abreißen der Flamme und Zündversagern kommen. Der Experte soll den Brenner mal gemäß Vorgaben auf ca. 12,5 % CO2 im Abgas und Ruß 0, CO unter 50 ppm einstellen. Schau Dir mal die Abgasmessprotolle seit Einbau der Anlage / des Brenners an bzgl. CO, CO2 und / oder O2, Ruß. Motorkondensator soll getauscht werden wenn er älter als 10 Jahre ist da er evt. (teil-)defekt ist und Probleme macht das der Motor nicht immer anläuft. Die Seriennummer der Regelung ist nicht lesbar im Foto.
... Mehr anzeigen
Handelt es sich wirklich um eine "Thematic"? Die Seriennummer der Regelung wäre hilfreich. Welcher Ölbrenner ist montiert? Hat der Wartungsmensch auch mal den die Kapazität des Motorkondensators gemessen oder wurde dieser in den letzten 10 Jahren mal erneuert? Ist der Feuerungsautomat mal erneuert worden? Kann am Flammenwächter eine andere Empfindlichkeit eingestellt werden? Sind die Zündelektroden einwandfrei und korrekt eingestellt? Wenn es einen Einfluss der Wärmeabnahme auf die Zündung beim Brennerstart gibt, der zur Brennerstörung führt, wäre dies sehr, sehr interessant. Aber es gibt mehrere indirekte Einflüsse über die Häufigkeitsverteilung der Brennerstarts. Ich bin gespannt.
... Mehr anzeigen
Ich, sowie alle Anderen die nicht von VIESSMANN beschäftigt werden, versuchen hier zu unterstützen, in meiner Freizeit, ohne Bezahlung etc. Daher ist es viel leichter wenn Du jede Frage / Anweisung kopierst und Deine Antwort dazu schreibst und somit einen kompletten Überblick gibst. Neue Infos, Beobachtungen, Vermutungen etc. bitte in einer separaten Antwort beschreiben. Die gestellten Fragen sollen mir helfen, das Thema zu verstehen und Ursachen auszuschließen / Ideen zu entwickeln, da bringen neue Infos eher Zusatzbelastungen als Hilfen. Hier nochmal die Frageliste, auch wenn einzelne Punkte evt. schon beantwortet worden sind im Text: War das hochheizen auf 70 °C reproduzierbar, wie lange habt ihr Euch das angesehen? Beschreib mal exakt was in welcher zeitlichen Abfolge gemacht wurde und wie die Reaktionen darauf waren. Welche "Warmwasser-ist-Temperatur" wird angezeigt? Wird der Warmwasserspeicher wärmer wenn der Kessel auf 70 °C aufheizt? Laufen die Umwälzpumpen für die Heizkreise und die Speicherbeheizung? Wo habt ihr die Kesseltemperatur abgelesen? Habt ihr mal den Relaistest genutzt (wenn der Brenner nicht läuft und die Kesseltemperatur unter 60 °C ist) um zu prüfen ob das Brennerrelais einwandfrei ein- und ausschaltet?
... Mehr anzeigen
Es gibt keinen relevanten Einfluss, woher auch? Der Wirkungsgrad des Vitola 200 ändert sich nur minimal mit der Kesseltemperatur und die bleibt bei Deinen Änderungsansatz quasi identisch. Eine sehr gute Einstellung des Brenners und konstanter Unterdruck im Schornstein sind Ansätze die eine minimale Verbesserung im Verbrauch bringen können.
... Mehr anzeigen
Bloß weil eine App irgendetwas zulässt, muss dies nicht sinnvoll sein. Als Erstmaßnahme ist ein hydraulischer Abgleich auf Basis des Wärmebedarf durchzuführen. Dann erfolgt eine Optimierung der Heizkennlinien für jeden Heizkreis. Wenn man nur einen Heizkreis für 3 unterschiedlich wärmebedürftige Gebäudeteile hat, muss man sich am kühlsten Gebäudeteil orientieren. Den Rest machen die Thermostatventile an den Heizkörpern, diese verhindern ein überhitzen der jeweiligen Räume. An der / den Heizkennlinien rumzuspielen weil es einem spontan zu kühl ist zeigt, das da noch Optimierungspotential ist. Sinnvoll ist es nicht.
... Mehr anzeigen
Da hilft eine Aufwand-Kosten-Risikotabelle um eine Entscheidung zu treffen. Bei mir kam raus das eine 20 Jahre alte Heizanlage für mich wirtschaftlich noch so lange weitebetreibbar ist, wie nix relevantes nicht mehr mit vertretbarem Aufwand reparierbar ist. Also habe ich eine gebrauchte Regelung mit repariertem Netzteil und einen gebrauchten Ölbrenner als Reserve rumliegen und freue mich wenn der Kessel und Warmwasserspeicher noch möglichst lange nicht durchrostet.
... Mehr anzeigen
Das Alter spricht für das defekte Netzteil. Hatte ich bisher in 4 von 4 Fällen mit der Vitotronic200 so repariert. Ob auch das Pumpenrelais defekt ist, kann man nachmessen wenn das Netzteil funktioniert.
... Mehr anzeigen
Im Zeitprogramm wird eingestellt, wann warmes Wasser mit der gewünschten Temperatur vorhanden sein soll, nicht wann mit der Aufheizung begonnen werden soll. Also muss die Aufheizung zur eingestellten Temperatur abgeschlossen sein und demnach vorher beginnen.
... Mehr anzeigen
Das Fernbedienungsgerät-WS ist vereinfacht nur der Tempertaturfühler mit Bedienmöglichkeit. Die Ansteuerung des Mischermotors erfolgt über die Heizungsregelung (vermutlich am Heizkessel). Je nach verwendeter Regelung kann in dieser ein Relais oder eine Sicherung die Fehlerursache sein.
... Mehr anzeigen
Wie alt ist die Regelung? Du hast ein typisches Fehlerbild wenn das Netzteil defekt ist, üblich ist dann der Pufferkondensator C5 stark gealtert und nach Ersatz läuft die Regelung wieder.
... Mehr anzeigen
War das hochheizen auf 70 °C reproduzierbar, wie lange habt ihr Euch das angesehen? Beschreib mal exakt was in welcher zeitlichen Abfolge gemacht wurde und wie die Reaktionen darauf waren. Die Ursache könnte der Warmwasserbetrieb sein. Welche "Warmwasser-ist-Temperatur" wird angezeigt? Wird der Warmwasserspeicher wärmer wenn der Kessel auf 70 °C aufheizt? Laufen die Umwälzpumpen für die Heizkreise und die Speicherbeheizung? Wo habt ihr die Kesseltemperatur abgelesen? Habt ihr mal den Relaistest genutzt (wenn der Brenner nicht läuft und die Kesseltemperatur unter 60 °C ist) um zu prüfen ob das Brennerrelais einwandfrei ein- und ausschaltet? Anleitung für die Fachkraft für die Vitotronic200 gibts mit Eingabe der Seriennummer der Regelung in der Ersatzteilapp zum download. https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
... Mehr anzeigen
Noch offen ist die Antwort auf Wurden alle Rohre die zu den Tanks führen und von dort weggehen auf Undichtigkeiten untersucht? Bloß weil nirgendwo Pfützen stehen heißt es nicht das nicht irgendwo ein leichter Ölfilm ist. Einen Tropfen Heizöl, aufgewischt mit einem Papiertuch, in einem 15 m² Kellerraum mit der Heizungsanlage kann meine Frau riechen. Da musste Bremsenreiniger ran um es geruchsfrei zu bekommen. Hast Du inzwischen mal frisches Heizöl geschnuppert um klare Aussagen zu machen wonach es riecht? Bei den alten Blechtanks ist es nicht unüblich das die Dichtung des Domdeckels nicht mehr dicht ist. Die Luft, die aus Spalten am Brenner kommt, kommt vom Gebläse und riecht immer etwas anders als die Raumluft, allerdings nicht nach Öl wenn alles dicht ist und nicht nach Abgas. Evt. ist auf der Saugseite des Brenners etwas schmierig und stinkt. Schau Dir mal die Explosionszeichnung des Brenners an.
... Mehr anzeigen
Sein kann alles und Sicherungen kann man prüfen. Wurde beim Tanken der Hauptschalter der Regelung oder der gesamten Heizung ausgeschaltet? Wie alt ist die Regelung? Ich tippe das Kondensator C5 im Netzteil altersschwach ist wenn die Regelung älter als 15 Jahre ist.
... Mehr anzeigen
Da muss ich Franky widersprechen bzgl. Abgasen aus der Luftklappeneinstellung. Dort ist nur die Raumluft und es ist normal das da ein wenig Luft aus den Spalten rauskommt. Wie alt und aus welchem Material sind die Öltanks? Wo befinden sich die Öltanks? Wurden alle Rohre die zu den Tanks führen und von dort weggehen auf Undichtigkeiten untersucht? Wann wurde zuletzt Öl getankt? Als Referenz wie Heizöl riecht wäre es sinnvoll mal am Einfüllstutzen der Tankanlage zu riechen damit klarer wird, ob es Öl, Abgas oder sonstwas ist, was da riecht.
... Mehr anzeigen
Ohne Versorgungsspannung steigt das Risiko das die marode Elektronik, speziell die Speicherkondensatoren des Netzteils, nicht mehr weiterarbeitet. Ausserdem gibt es Infos von Problemen mit den Einstellwerten die verloren gehen können bei Spannungsabschaltung. Wenn die Regelung einen Pumpenschutz hat, arbeitet der natürlich auch nicht und die Pumpen können festgammeln und undicht werden.
... Mehr anzeigen
Über die Einstellung der Raumtemperatur wird der Fußpunkt der gesamten Heizkennlinienschar "schräg nach links-oben" verschoben. Es gibt eine Heizkennlinienexceldatei hier im Forum irgendwo zum download, dort kann man mit allen Werten rumspielen und sich das Ergebnis anzeigen lassen. (Heizkurve_Viessmann_Web_V3-0.xlsx heisst die Datei die ich runtergeladen habe) Sinn und Zweck der "Raumtemperatureinstellung" ist wohl das man bei Änderungswünschen bzgl. Raumtemperatur nicht an die Heizkennlinieneinstellung geht sondern "Endbenutzerverständlich" einen Wert verändert auf den gewünschten Raumtemperaturwert. Das funktioniert sehr gut. Für Deine genannten Werte: Wird die Raumsolltemperatur bei 20 °C belassen liegt die Vorlauftemperatur bei 37 °C, dreht Jemand die Raumsolltemperatur auf 27 °C liegt die Vorlauftemperatur bei 50 °C Aus dem Bauch raus halte ich Deine Kennlinie für ein energetisch saniertes Haus für zu steil. Als Vermieter wäre es mir egal, wenn der Mieter es selber so einstellt muss er halt die ggfs. höheren Heizkosten tragen.
... Mehr anzeigen
Die Diode dürfte eine Freilaufdiode für die Relaisspule sein, die kannst Du auslöten und nachmessen. Die Relais sollten einen Aufdruck mit der Typbezeichnung haben, über diese findest Du Ersatz. Im Zweifel tausche alle Freilaufdioden und Relais wenn Dir ein Umbau auf eine Vitotronic200 nicht besser gefällt. Ich würde die Regelung tauschen da der Rest der Elektronik schon weit über der geplanten und vernünftigerweise anzunehmenden Nutzungsdauer ist wenn die Anlage noch länger als einen Winter arbeiten soll.
... Mehr anzeigen
Der Wasserdruck scheidet als Ursache aus da der Brenner ihn nicht mitbekommt. Wenn das "Summen" ein Brummen mit 50 Hz ist könnte der Kondensator am Motor defekt sein. Läuft der Motor an und geht der Brenner dann in Störung oder dreht er nicht bevor der Brenner in Störung geht?
... Mehr anzeigen
Lad Dir die Anleitung für die Fachkraft der Vitola 222 aus der Viessmann Ersatzteil-App runter falls Du sie nicht hast. https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 Dort findest Du Bilder von der Rückseite und siehst die Anschlüsse. Bei meiner Vitola 222 ist der Anschluss der Zirkulationsleitung der 2. von oben. Innerhalb der Wärmeisolierung dürfte m.E. kein Platz für eine Zirkulationspumpe sein.
... Mehr anzeigen
Da sollte eine Fachkraft ran: - Reinigung Brennraum und Brenner - ggfs. Düse und Ölfilter ersetzen sowie den Filter in der Pumpe reinigen - Überprüfung der Brennereinstellung (komplett wie bei Erstinbetriebnahme) - Überprüfung der Regelungseinstellungen und -funktion (es muss einen Grund geben warum der Ölverbrauch so hoch ist seit kurzem)
... Mehr anzeigen