abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe einen ,,Viessmann-Tieftemperaturölkessel Vitola-biferral-e ,, mit Trimatic MC, Baujahr 1991 .

In letzter Zeit kam es 2-3 mal pro Woche vor ,daß der Ofen / Heizung tagsüber oder gleich zu Beginn der eingestellten Heizzeit nicht wieder anläuft.

Schalte ich den den Ofen aus und nach ca. 5 Sekunden wieder an, dann läuft er nach ca 2-3 Minuten an

und normal weiter.

Die Trimatic wurde in Zusammenarbeit mit dem ansässigen Sercieprobehalber gewechselt , jedoch ohne Erfolg.

Anmerkung: Die Umwälzpumpe mußte im Herbst 2025 gewechselt werden. Der Ofen ist in sehr gutem Zustand, so die Aussage des Servicetechnikers.

Was könnte die Ursache sein?

Für eine Hilfestellung bin ich Ihnen sehr dankbar.

mf Gruß

Bernd Adler

1 ANTWORT 1

Hat der Servicetechniker die Heizung im gestörten Zustand mal überprüft um die Ursache zu finden?

 

Wo schaltest Du die Heizung Aus/Ein?

 

Wenn der Feuerungsautomat nicht entstört werden muss nach einer Störung, sollte der Motorkondensator am Gebläsemotor überprüft / ausgetauscht werden. 

 

Wenn die Heizung im Störzustand nicht läuft, soll gemessen werden ob der Gebläsemotor mit Spannung versorgt wird.

 

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Top-Lösungsautoren