na also schon mal wie vermutet... in dem verlinkten 'Heizlexikon' steht zur Neigung Beim Nievau fängt man grundsätzlich erstmal bei 0 an. Dein Heizkörper sind wahrsscheinlich nur oben warm und unten kalt, richtig? das heisst dass der Druchfluss minimal ist (weil eben die Thermostatventile zumachen). Mit 2-Kreis und Fussbodenheizung kenn ich mich wenig aus, aber @qwert089 glaubich um so besser, und ein paar andre hier auch noch. Wenn du die Anzahl Brennerstarts / das Takten runter bekommen magst, sollte das kein großes Problem sein. Da eine FBH recht träge ist, brauchst du allerdings ein wenig Geduld, bis du die richtigen Einstellungen gefunden hast. Und Zettel und Stift für ein paar Notizen (Brennerstarts und -stunden, Einstellungen/Änderungen, Aussentemperatur, Anmerkungen zu Raumtemperaturen und Wärmeverteilung bei den Heizkörpern, ...). Wie gesagt - erstmal alles auf und dann runter mit den Heizkennlinienparametern! bis die Ist-Temperatur der Soll-Temperatur entspricht bei geöffneten Thermostaten. Wenn du Lust hast, fang gleich an: Zählerstände notieren, mein Vorschlag wäre Neigung FBH auf 0,4 und beide Niveaus auf 0. Damit wird das Takten sofort weniger. Und dann mal abwarten, ob es weiterhin warm genug bleibt. Nach schätzungsweise 12-24 Stunden sollte man das sagen können. Welche Raum-Soll Temperatur wollt ihr und habt ihr an der Therme eingestellt? btw - der 11kW Kessel ist zumindest passend. Aber auch der kommt nicht groß unter 2kW, ab/oberhalb etwa 10°C Aussentemperatur wird ein bischen Takten wahrscheinlich unvermeidbar sein, aber wir sprechen hier von etwa 2-3 Brennerstarts pro Betriebsstunde, nicht von 60!