die Adapter sind identisch - beides Innomaker, nur der eine hat ein Gehäuse, der andere nicht. @grabu bist du sicher, dass du CAN-hi und CAN-lo nicht vertauscht hast? eigentlich brauchst du noch eine zweite "Terminierung". Es müssen 2x 120 Ohm ("parallel") oder 60 Ohm sein (hier lesen!). Bei einer ganz kurzen Leitung geht es aber eventuell auch mit einem... was für eine Leitung hast du benutzt? wie lang ist die? Bitte geh mal Schritt für Schritt vor. Erstmal open3e nicht starten, sondern nur den Status des CAN Busses abfragen mit ip -details -statistics link show can0 bitte das Ergebnis mal posten! Du sagtest "...hat open3e auch was gefunden" - was hat es denn gefunden? Du meinst depictSystem hat was gefuden, oder? gab es andere Messages als zu den gefundenen Datenpunkten? eigentlich sollte der zweite Schritt sein, erstmal DID 256 von der Main ECU zu lesen mit open3e -r 256 -v um zu testen, ob die Kommunikation jetzt geht. depictSystem 'befeuert' den Bus einigermassen kräftig, das sollte man erst als 3. Schritt machen, wenn der zweite erfolgreich war. Kannst du mal den Fehlerspeicher an der WP checken ob da irgendwas drin steht? ps. solange du nich z.B. 230V auf den CAN Bus legst, kannst du eigentlich nix kaputt machen. Vertauschen von Hi und Lo kann die Kommunikation stören, aber das geht auch wieder weg, spätestens nach Aklemmen und ggf. neu Starten. So eine Störung steht gewöhnlich im Fehlerspeicher, deswegen meine Frage danach. Es kann schon sein, dass Viessmann nach einer andauernden Kommunikationsstörung erstmal ne Weile wartet, bis sie wieder "Verbindung aufnehmen".
... Mehr anzeigen