@Flo_Schneider Ich habe das Problem mit dem Störung 81 jetzt nach einigen (eigentlich ziemlich vielen) Experimenten gelöst. Es liegt also gar nicht an den Ventilen in der NC-Box, sondern an der Standardeinstellung der gewünschten Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf des Sekundärkreises (Datenpunkt 7347). Dieser Standardwert beträgt 5K. Wenn der Kompressor auf 100 % und die Pumpe des Sekundärkreislaufs ebenfalls auf 100 % lauft, kann die Wärmepumpe diesen Wert nicht innerhalb der für diesen Zweck gültige Zeitspanne von 1 Stunde erreichen. Infolgedessen tritt der Stöhrung 81 genau 1 Stunde, nachdem der Kompressor morgens auf 100 % läuft, auf. Soweit ich jetzt feststellen kann, ist 6,5K der Mindestwert für 7347, bei dem es gut läuft. Die Pumpe läuft dann mit maximal 95 %, so dass ein gewisser Spielraum für die Reglung besteht. Übrigens scheint die Wärmepumpe auf den eingestellten Wert + 0,5K zu regeln, also auf 7K Spreizung, wenn sie auf 6,5K eingestellt ist (7,5K wenn sie auf 7K eingestellt ist und 8K wenn sie auf 7,5 Keingestellt ist). Der Zustand der Wärmepumpe sieht nun wie auf dem beigefügten Bild aus.