Ende Juni konnte ich den Betrieb der NC-Box zum ersten Mal für mehrere Tage testen. In unserem Fall ist die NC-Box zwischen der Wärmepumpe und dem Puffer installiert, so dass beide Heizkreise gleichzeitig gekühlt werden können. Tatsächlich ist dies eine fehlerhafte Installationsmethode, die nicht einwandfrei funktioniert. Der Puffer wird zwar gekühlt, aber die Software geht davon aus, dass die NC-Box hinter dem Divicon angeschlossen ist und die Pumpe des Sekundärkreises für die Umwälzung sorgt. Die Umwälzpumpen der Divicons werden also nicht gesteuert und das kalte Wasser bleibt im Puffer. Weder der Fachmann noch Viessmann Niederlande hatten dieses Problem vorhergesehen. . Ich habe dies gelöst, indem ich ein Relais verwendet habe, das durch das Signal an die NC-Box am Anschluss 211.5 ausgelöst wird, um beide Umwälzpumpen zu betreiben. Ein Problem ist noch der Mischer von HK2, der manuell geöffnet werden muss. Da HK2 im Sommer meist ausgeschaltet ist, muss dies nur einmal gemacht werden. Im Anhang ist der Schaltplan der Anlage zu sehen. Die Kühlung setzte im richtigen Moment ein, kam aber fast sofort wieder zum Stillstand, weil der Taupunktschalter öffnete. Dieser ist auf 90% eingestellt, eine Erhöhung ist also nicht recht möglich. Der Raum, in dem die Wärmepumpe aufgestellt ist, ist recht kühl und feucht, normalerweise um die 75%, so dass der Taupunkt schnell erreicht wird. Mit Parameter 7117=0 habe ich daher den Taupunktschalter ausgeschaltet. Die minimale Vorlauftemperatur habe ich auf 18 Grad eingestellt. Damit tritt zwar etwas Kondensation auf, aber es bleibt überschaubar. Während der Kühlung läuft die Sekundärpumpe immer mit 100%, die Primärpumpe moduliert zwischen 9% und 80%, wobei sie normalerweise zwischen 9% und 20% arbeitet.