@CJ528 schrieb: meinst du die Rückschlagklappe hier im Foto? Das habe ich nie angefasst. Für die Abperrung unterhalb habe ich keinen Hahn gefunden. Das macht mir Sorge. Ohne die Leitung abzuseprren, würde der Austauch nicht einfach sein. Ja, bei der Rückschlagklappe gehört lt. Beschreibung der Schlitz waagerecht, der Punkt nach oben. Dann wird es schwierig, ohne unterhalb zu Entleeren. Vlt. sollte man die Gelegenheit nutzen und gleich noch Absperrkugelhähne montieren, dann geht es beim nächsten Mal einfacher. Die meisten Defekte bei Hocheffizenzpumpen gehen auf die Qualität des Heizwassers zurück. Wenn das Wasser ganz schlecht ist, dann klemmen die auch schon nach 2 Jahren, wenn man Pech hat. Nicht umsonst ist ein Magnetitabscheider und behandeltes Wasser nach VDI 2035 sinnvoll. Andere Defekte (Elektronik, etc.) sind, wie bei allen Geräte auch mal möglich, aber eher selten.