Hallo, wir haben im Mai diesen Jahres eine Wärmepumpe Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 installiert bekommen. Vorher hatten wir über 40 Jahre eine Oelheizung. Die Wärmepumpe hat über den Sommer das Warmwasser sehr gut mit einer hohen Effezienz gemacht. Als im Oktober dann mit Beginn der Heizperiode geheizt wurde fingen die Probleme an. Zuerst kamen die Fehlerhinweise "Kein Volumenstrom" . Unser Heizungsbauer hat dann den Schlammabscheider gereinigt/durchspült und den Filter in der Außeneinheit gereinigt und die (?Pumpe/Umschalter Heizbetrieb, Warmwasserbetrieb und 3LiterSpeicher) gereinigt. Da war jedes mal Dreck drin. Dann lief die Anlage wieder ca. 3 Tage und dann fing das gleich von vorne wieder an. Nach einigen Wochen hat man festgestellt, dass der Schlammabscheider und der Microblasenabscheider leider gegen die Flussrichtung installiert wurden. Dies wurde dann behoben. Aber leider ging die Anlage nach der Behebung nach 5 Tagen wieder in Störung mit dem Hinweis "Abtauen nicht erfolgreich beendet" und dann noch ? "Anlage verriegelt". Während der 5 Tage als die Anlage lief war der Volumenstrom im Heizbetrieb bei 800. Die Anlage läuft jetzt gerade im Notbetrieb, der Schlammabscheider gibt aber immer wieder sehr laute quietschende/pfeifende Geräusche von sich. Kann es sein, dass durch den monatelangen Betrieb des Microblasenabscheiders und des Schlammabscheiders gegen die Flussrichtung beide Abscheider nicht mehr optimal funktionieren bzw. defekt sind? Hat ev. die (?Pumpe/Umschalter Heizbetrieb, Warmwasserbetrieb und 3LiterSpeicher) von den dauernden Störungen und dem Dreck etwas abbekommen? Wie sollte man weiter vorgehen? Grüße Eberhard