Wenn Deine Gasbüchse einen eigenen Temp-Sensor im Speicher hat, ist das schon mal gut. So kannst Du sie über eine Sollwertvorgabe eigenständig betreiben. Die WP ebenfalls. Beide können nicht miteinander kommunizieren. Ich habe die gleiche Kombination und lasse tagsüber per Zeitprogramm die WP laufen, um primär PV-Strom zu verbrauchen. In diesem Zeitraum ist die Gastherme über ihre Zeitprogramme gesperrt. Die Gastherme hat nur früh morgens (4-5 Uhr) ein Zeitfenster, in dem sie WW machen darf. Dazu braucht sie den eigenen Tempsensor, um feststellen zu können, ob Heizbedarf besteht. Sie heizt damit nur nach, wenn die WP den Sollwert innerhalb ihres Zeitfensters nicht erreicht hat oder wir abends nochmal eine größere Menge WW verbraucht haben, und morgens der Istwert niedrig genug ist.