Hallo Community,
es gibt wieder einmal unterschiedliche Auffassungen von Fachbetrieb und Viessmann:
Mehrere Wochen hatten wir nur temporär (ein paar wenige Minuten) Warmwasser. Der technische Dienst von Viessmann hat die Anlage auf Notbetrieb gestellt und festgestellt, dass der Fachbetrieb keinen Zirkulationskreis bzw. -leitung eingebaut hatte. Dies müsse nachgeholt werden.
Der Fachbetrieb wiederum behauptet nunmehr, dass "eine Zirkulationsleitung unter 6 m Länge gar nicht nötig" sei. Es hätte lediglich bei Inbetriebnahme die "Zirkulationsleitung" aus dem Programm gelöscht werden müssen.
Da wir sehr schlechte Erfahrungen mit unserem Fachbetrieb gemacht haben, frage ich Euch nun, ob die Behauptungen des Fachbetriebes stimmen?
Vielen Dank schon einmal
Anne
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Zirkulationsleitungen sind reine Komfortfunktionen, damit schnell warmes Wasser am Hahn kommt. Jede Heizung - egal, ob von Viessmann oder nicht - funktioniert auch ohne Zirkulationsleitung.
Nur wenn sie vorhanden ist muss sie auch benutzt werden , oder stillgelegt werden. Was in den meisten Fällen mit Wand aufstemmen und neuen Fliesen verbunden ist.
@thorsten_ schrieb:Zirkulationsleitungen sind reine Komfortfunktionen, damit schnell warmes Wasser am Hahn kommt. Jede Heizung - egal, ob von Viessmann oder nicht - funktioniert auch ohne Zirkulationsleitung.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Zirkulationsleitungen können auch Wasser sparen, weil es eben schneller gehen kann, bis tatsächlich Warmwasser an der Armatur austritt.
In vorliegendem Fall dürfte die Menge aber sehr gering sein, wenn die WW-Leitungen so kurz sind.
"Einen Tod muss man sterben!" 😉
Entweder Wasser oder Energie sparen. Zirkulationsleitungen verteilen halt schön die Wärme in den Wänden - v.a., wenn sie dauerhaft oder längere Zeit laufen!
Zirkulationsleitungen sind reine Komfortfunktionen, damit schnell warmes Wasser am Hahn kommt. Jede Heizung - egal, ob von Viessmann oder nicht - funktioniert auch ohne Zirkulationsleitung.
Nur wenn sie vorhanden ist muss sie auch benutzt werden , oder stillgelegt werden. Was in den meisten Fällen mit Wand aufstemmen und neuen Fliesen verbunden ist.
Vielen Dank, Thorsten.
Beste Grüße
Anne
Vielen Dank und beste Grüße
Anne
@thorsten_ schrieb:Zirkulationsleitungen sind reine Komfortfunktionen, damit schnell warmes Wasser am Hahn kommt. Jede Heizung - egal, ob von Viessmann oder nicht - funktioniert auch ohne Zirkulationsleitung.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Zirkulationsleitungen können auch Wasser sparen, weil es eben schneller gehen kann, bis tatsächlich Warmwasser an der Armatur austritt.
In vorliegendem Fall dürfte die Menge aber sehr gering sein, wenn die WW-Leitungen so kurz sind.
"Einen Tod muss man sterben!" 😉
Entweder Wasser oder Energie sparen. Zirkulationsleitungen verteilen halt schön die Wärme in den Wänden - v.a., wenn sie dauerhaft oder längere Zeit laufen!
Danke, Thorsten😁
Anne
Vielen Dank, Franky😁
Anne
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |