@Nadja1 schrieb: Meinst du diese? Ja, genau. Die Modellbezeichnung steht auf beiden Seiten unten an dem schwarzen Kästchen, wäre gut die zu nennen. Aber mit ziemlicher Sicherheit ist dort die Ursache für das lauwarme Wasser zu finden. Im Menü "Zirkulation" gibt es ein Untermenü "Timer". In dem Untermenü gibt es die Unterpunkte "Tageauswahl", "Montag", "Dienstag", ..., "Sonntag", "Reset" und "zurück". Schau mal nach, was zum Beispiel bei Aufruf des Unterpunkts "Montag" angezeigt wird. Da wird ziemlich sicher "06:00-22:00" konfiguriert sein. Und ebenso für die anderen Tage. Das kann auf 00:00-24:00 geändert werden. Es ist allerdings so, dass eine Zirkulation im Modus "Dauer" mit voller 100% Zirkulationspumpenleistung von 11,2l/min nicht nur viel Energie frisst, sondern auch den Plattenwärmetauscher der Vitotrans Frischwasserstation ziemlich belastet. Da sollte sich dein Installateur mal genauestens mit dem Handbuch der FriWa beschäftigen und euch sinnvolle Vorschläge für die beste Konfiguration machen. Denn im Handbuch für die Fachkraft steht zum Zirkulations-Dauer-Modus: "Hinweis Um eine übermäßige Verkalkung zu vermeiden, müssen bei Dauerbetrieb immer Schaltzeiten eingestellt sein." Wir haben eine Wärmepumpe (Vitocal 250 A10) und auch eine Vitotrans (die PZSA), und bei uns ist die Zirkulation auf "Anforderung". Das bedeutet, man muss einmal kurz Warmwasser anmachen um die Zirkulation einmalig zu starten, und dann steht 40 Sekunden später heißes Wasser zur Verfügung. Oder man lässt das lauwarme Wasser 50 Sekunden lang laufen, dann wird es auch heiß. Das muss man lernen, spart aber gerade im Sommer eine riesige Menge Energie. Als wir noch eine Ölheizung hatten hat die Dauerzirkulation jeden Sommer ca. 400l Öl nur dafür (also ohne das Öl für das gezapfte Warmwasser) verbraucht. Und auch im Winter geht durch die Zirkulationsauskühlung viel Energie im Heizraum verloren. Wenn ihr aber die Zirkulation auf "Dauer" lassen wollt, dann sollte zumindest der Volumenstrom auf einen akzeptablen Wert reduziert werden. Denn die Auskühlung der Warmwasserleitungen dauert ja seine Zeit, und dann reicht es, die Zirkulationspumpe auf super kleiner Stufe arbeiten zu lassen, um immer nur ein bischen heißes Wasser nachzuschieben. Das Handbuch empfielt allerdings, bei der Reduzierung der Pumpenleistung die Differenz zwischen T-WW und T-Zirk-RL nicht größer als 5K werden zu lassen. LG, Sebastian
... Mehr anzeigen