Guten Tag, wir haben bei uns im Einfamilienhaus (Neubau) eine Vitocall 200-G BWC 201.B08 Wärmepumpe (mit Umbausatz Wasser/Wasser) im Einsatz. Dazu ist ist der Speicher Vitocell 120E mit 600L Volumen verbaut. Nachdem die Wärmepumpe bei uns jetzt in die erste Wintersaison startet und dadurch der Stromverbrauch stark gestiegen ist, habe ich angefangen verschiedene Werte der Wärmepumpe mal genauer zu überwachen. Dabei ist mir vor allem aufgefallen, dass die Temperatur im Speicher (WW Speicher & Pufferspeicher) immer sehr schnell sinkt. In vielen anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass eine Warmwasserbereitung eigentlich einmal am Tag reichen sollte. Bei mir ist es allerdings so, dass sobald die Solltemperatur (48 Grad) erreicht ist, der Wert für ~30 Minuten gehalten wird, anschließend aber recht schnell absinkt bis der untere Schwellwert (43 Grad) erreicht wird und der Kompressor wieder anspringt und das Wasser wieder erhitzt wird. Auch während Zeiten, zu denen kein Frischwasser entnommen wird. Das schaut dann wie folgt aus: Ist das ein normales Verhalten beim Zusammenspiel der Vitocall 200-G und dem Speicher Vitocell 120E? Oder ist da noch etwas grundlegendes falsch eingestellt? Ein paar andere Beobachtungen/Einstellungen: Heizung: Normaltemperatur 21 Grad - keine Nachtabsenkung Neigung 0,4, Niveau 2 °C Warmwasser: Normaltemperatur 48 Grad - keine Nachtabsenkung Hysterese: 5k Sonstiges: In den letzten 14 Tagen etwa 15-20 Kompressorstarts pro Tag Laufzeit pro Kompressorstart ~25 Minuten Stromverbrauch pro Woche ~11 kWh Viele Grüße und besten Dank für euren Input und evtl. Tipps zur Verbesserung, Max