Hallo Mirko, "weiß nicht das eine VITOTRANS und eine VITOCAL eine schlechte Kombination".. so ist es, insbesondere wie bei Ihnen, ein riesiger 950 l Puffer,wegen eines späteren wasserführenden Kamines. Wir hatten in einem früheren Angebot einen separaten Warmwasserspeicher 300 l angeboten. Die Friwa war Ihr expliziter Wunsch... Habe soeben Ihre Warmwasser-Soll-Temperatur von 50 auf 55 grad C angehoben, denn der beschrieben Fehler kann auftreten wenn im Puffer nicht genug im oberen Bereich Temperatur da ist, weil die Anlage in der EVU-Abschaltung ist, dann die ODU noch abtaut. Die WW- Temperatur ist die Eingangstemperatur der Friwa. Bei der eingestellten Einschalthyterese von 3 K und der von der Friwa bedingten Temperaturdifferenz von 7 grad sollten Sie jetzt eine Warmwassertemperatur von mindestens 45 grad C haben, vorausgesetzt, die Anlage ist nicht gerade in der EVU Abschaltung.. Bitte melden Sie sich wenn es zu Störungen kommt. Wir beobachten das weiter... P.S: Ihre Zusatzheizung ist deaktiviert, was den beschreibenen Vorgang unterstützt Wegen der Fehlermeldung Volumenstrom -Warmwasserbereitung von gestern warte ich gerade auf Rückruf vom TD
... Mehr anzeigen