@Schappacher-6301 schrieb: Das höre ich auch vom HB. Nix machen ohne Genehmigung von Viessmann. Verzögerungstaktik. Der HB soll meiner bescheidenen Meinung nach einfach prüfen, ob seine Installation der Divicon (also den Aufsatz des Mischerservomotors auf das Mischerküken) entsprechend der Unterlagen von Viessmann, also der Divicon Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft, durchgeführt worden ist. Das kann er auch zunächst nur durch Augenschein prüfen, ohne das Heizsystem entleeren zu müssen. Es reicht, die Regelung der Divicon nach Lösen der Nabenschraube von der Halteachse zu ziehen und dann den Mischermotor vom Kükenadapter und den Adapter von der Kükenachse zu ziehen, wie in der Montageanleitung beschrieben. Dann kann man Kükenstellung und Mischerstellung mit der Vorgabe in der Montageanleitung vergleichen. Man kann auch das Küken von Hand drehen und so prüfen, in welcher Stellung sich welcher Durchfluß einstellt. Der HB sollte auch noch die Korrektheit der Drehrichtung des Mischermotors prüfen (nicht dass da Kabel am Anschluß in der Regelung vertauscht worden sind). Und er sollte, wenn er schon dabei ist, die korrekte Stellung des Rückschlagventils der Divicon prüfen, denn das wird wohl oft auf Dauerdurchlassstellung vergessen. Bei uns war das eine Sache von 30 Minuten. Aber klar, wenn sich herausstellt, dass er die popelige Divicon falsch montiert hat, und seitdem die ganze Zeit ins Blaue irgendwelche Lappen in den Rohren sucht ... LG, Sebastian