Abtauen aller 30min ist schon sehr häufig. Ist es bei euch bei -5°C trotzdem gerade sehr feucht, so dass die Anlage schnell vereist? Jeder Abtauvorgang dauert eine Weile, in der nicht geheizt wird. Das begrenzt die mögliche Heizleistung. So ganz verstehe ich die Abtauvorgänge allerdings auch noch nicht. Nach deinem VLT-Diagramm wird eigentlich fast nie der Abtaupuffer sichtbar hochgeheizt, sondern scheinbar einfach das Heizwasser mit der aktuellen Temperatur durchgeschickt. Für die VLT gibt es jeweils einen Sensor in der ODU (Anzeige in der Kachel) und in der IDU nach dem DLE. Im Gerätestatus werden beide angezeigt. Welchen Sensor hast du im Diagramm geloggt? Du schreibst, der Volumenstrom liegt bei 800/900l/h im Heizbetrieb. Für mich sieht es so aus, dass du auch in der Nacht mit reduzierter Temperatur durchheizt, wo dann die 300l/h fast angekratzt werden, weil wahrscheinlich diverse Thermostate zu sind. Das gefällt der WP eigentlich nicht, wobei die A08 mit ihrer niedrigeren Minimalleistung damit besser zurechtkommt, als die größeren. Wenn aber dann noch einmal die Filter etwas zugesetzt sind, kommt es zur Fehlermeldung.
... Mehr anzeigen