Ich denke, dass das Cat7-Kabel nicht viel bringen wird, da die WP dafür keine Anschlussmöglichkeit hat. Wahrscheinlich wird Viessmann die Drosselung über den vorhandenen Steuereingang für die EVU-Sperre realisieren. Statt wie bisher die WP komplett abzuschalten wenn die Anforderung kommt, wird dann halt die Leistung auf maximal 4,2kW begrenzt. Dies kann man über ein reines Firmwareupdate der WP einfach realisieren. Da der Eingang aber mit 230V AC arbeitet, ist für die Ansteuerung weiterhin ein Relais mit einem potenzialfreien Kontakt nötig, der 230V AC schalten kann. Entweder bietet die AZP Box schon so einen Kontakt, oder man muss dies mit einem zusätzlichem Relais realisieren. Als Kabel von der AZP Box zur WP sollte deshalb ein geschirmtes Kabel mit mindestens 2 Adern mit einem Querschnitt von 0,5mm², das für mindestens 300V AC zugelassen ist, verlegt werden.