Hallo Heiko, dass der Volumenstrom bei WW Erwärmung und den derzeitigen Außentemperaturen auf 650 l/h runtermoduliert wird, ist m.E. normal. Der Volumenstrom ist nicht statisch, sondern wird angepasst (bei der Modulation arbeiten Verdichter und Pumpe quasi aufeinander abgestimmt). PWM steht für Puls-Weiten-Modulation, d.h. in Abhängigkeit von der Verdichterleistung wird die Drehzahl geregelt. Als der Schlauch dran war, hatte die Außeneinheit mangels Verdichterlauf natürlich kein PWM-Signal gegeben, so dass die Pumpe entsprechend auf 1200 l/h laufen musste. Im Heizbetrieb wird der Volumenstrom immer höher liegen, da hast du dann so um die 1200 +/- l/h. Die WP lief wie sie soll. VG