Wenn du es vernünftig machen willst, dann so wie auf der Skizze, d.h. nach Planungsanleitung für „unter Erdniveau“. Dafür ist die Quattro-Leitung. Anschluss über Erdniveau ist eigentlich nur dann vorgesehen, wenn die WP nur 30cm von der Hauswand entfernt steht und du direkt dahinter in den Keller oder Hausanschlussraum gehen kannst. Daneben gibt es zwar auch andere Lösungen, die meist aber mehr oder weniger gelungen sind und nicht den VM Vorgaben entsprechen. Deshalb würde ich unbedingt nach VM Anleitung vorgehen. Wenn du keinen Betonkeller hast, musst du für die Quattro-Leitung übrigens erst ein Faserzementrohr einsetzen, in das dann wiederum eine Ringraumdichtung gehört. Unterschätze auch nicht wie steif die Quattro-Leitung ist. Biegeradius 60cm ist da eher sportlich. Lieber von 80cm ausgehen. Zu deiner anderen Frage: am Ende der Quattro-Leitung werden Verschraubungen angebracht, mit denen das Anschlussset „unter Erdniveau“ verbunden wird. VG