Hallo Viessmann,
unsere WP aktiviert (korrekterweise ?) bei bestimmten Temperaturen die Abtaufunktion. Leider scheint das vor allem morgens der Fall zu sein, wenn wir aufstehen und das Haus eigentlich beheizt werden soll. Die WP beginnt dann erst mit erheblicher Verspätung (leider viel zu spät), die Räume zu beheizen. Gibt es Möglichkeiten dieses Verhalten zu beeinflussen, so daß die WP wie gewollt, morgens die Räume beheizt?
Besten Dank und Grüße
Baax
Abtauvorgänge sind bei den aktuellen AT durchaus normal. Üblicherweise dauern die aber nicht länger als eine Viertelstunde. Das solltest du ggf. im Zeitprogramm einplanen. Bist du aber sicher, dass es ein Abtauvorgang ist? Es kommt bei manchen Anlagen auch zu Fehlstarts des Verdichters, was dann auch zu Heizverzögerungen führt.
Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Hallo Guru III,
danke für deine Antwort. Mit den Möglichkeiten, die ich aktuell kenne, kann ich das leider nicht präzise bestimmen. Als ich heute morgen gegen 7.30 Uhr die Heizung am Display überprüft habe, stand das 3-Wege-Ventil auf Heizkreis2/Abtauen. Die Heizung verfügt nur über einen Heizkreis (1). Die Heizung sollte ab 5.30 Uhr anspringen. Wenn ich mir den Stromverbrauch anschaue, ist zu diesem Zeitpunkt der Stromverbrauch kurzzeitig von ca. 250 Watt auf ca. 600 Watt angestiegen. Um 6.30 lag der Verbrauch bereits wieder bei ca. 200 Watt. Zwischendurch lief mindestens die Kaffeemaschine. Erst gegen 8.30 Uhr, der Zeitpunkt, zu dem die WP den Heizbetrieb aufgenommen hat, stieg der Stromverbrauch wieder deutlich auf über 2kw an.
Auf jeden Fall dauert die Abtauung nicht 3h. Wenn sie 5:30 Uhr angehen soll und gleich erstmal eine Abtauung hinlegen will, dauert es nicht bis 8:30 Uhr, um dann wirklich zu heizen. Schau dir doch an der Anlage mal die Historie der Statusinformation an. Leider geht ViGuide nicht mehr, wo das komfortabler ging und man rauskopieren konnte. Leider wird die Historie wohl nur für einen Tag bereitgehalten, so dass du zeitnah reinschauen musst.
Die Historie der Statusinformationen gibt leider nichts verwertbares her. Die ersten Einträge stammen von 9.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt lief die Anlage wieder normal. Auch die Informationen aus Home Assistant geben keine Hinweise.
Offenbar ist das ja schon häufiger vorgekommen. Gab es/gibt es dafür keine Lösung bzw. einen workaround? Auch da finde aktuell nichts verwertbares.
Hallo BaAx,
hast du ein bestimmtes Datum und einen bestimmten Zeitraum, indem das stattgefunden hat, dann kann ich es mir einmal über ViGuide ansehen.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
besten Dank für die Rückmeldung. Das Phänomen tragt zuerst zwischen dem 21.11. und 24.11. auf, als die Temperaturen deutlich unter Null Grad lagen. Danach lief die WP wieder normal. Das Phänomen tragt dann noch einmal am 01.12. auf. Auch hier lagen die Temperaturen bei Null Grad oder leicht darunter. Auf Anraten meines HB verzichte ich seit gestern auf die Nutzung des reduzierten Betriebs in den Zeitplänen der ViCare Heizkörperventile. Heute ist die WP auch etwas früher angesprungen. Jedoch immer noch mit ca. 1Std. Verspätung.
@Flo_Schneider : Hi Flo, hattest du schon Gelegenheit, dir die Daten anzuschauen?
Ja, das Problem kann ich nachvollziehen und konnte es feststellen. Es hängt mit Smart Climate zusammen. Soweit ich weiß, sollte das aber bereits gefixed sein. Leider kann ich aktuell nicht schauen, welchen Softwarestand deine Anlage hat, da sie offline ist.
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider Das klingt ja zumindest danach, dass man das Phänomen in den Griff bekommen kann. Vielleicht kannst du mir noch einmal Feedback geben, wenn die Anlage wieder online ist, ob ein SW-Update notwendig ist und wann es ggf. durchgeführt werden kann.
Du hast die Version 2509 drauf. Über deinen Fachbetrieb kannst du das Aufspielen der aktuellsten Version vornehmen lassen.
Viele Grüße
Flo
Ok, danke. Dann schauen wir Mal. 👍
BaAx
Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo
Hallo, ist das richtig, das die Wärmepumpe nur 200 Watt Verbraucht hat??
Welche Nennleistung hat denn deine Wärmepumpe. Ich bin mit meiner A06 eigentlich NIE kleiner als ca. 350 Watt.
Wobei das die Anzeige im Energiecockpit ist. Der tatsächliche Verbrauch am Zwischenzähler liegt dann 20-30% höher.
LG Wobue07 >>Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper
Hallo Wobue07,
damit war der Hausverbrauch gemeint, den mein Wechselrichter meldet. Die WP lief zu diesem Zeitpunkt offenbar überhaupt nicht. Wenn sie denn läuft, ist auch bei mir der Verbrauch höher.
Grüße
BaAx
Hi Flo,
gestern vor einer Woche hat mein HB ein SW Update versucht. Dieser Versuch ist leider aufgrund von Verbindungsausfällen bei euren Servern gescheitert. Mein HB hat daraufhin ein Ticket bei euch eröffnet. Bis heute hat sich am Status dieses Tickets nichts geändert, soll heißen, das SW Update wurde bis heute nicht durchgeführt.
Grüße
BaAx
Es ist eh sehr ineffizient mit einer WP morgens ab 05:30 die Bude aufzuheizen weil in der Regel dann die tiefsten Temperaturen vorherrschen.
Ich würde lieber versuchen mit leicht abgesenkter Temperatur durchzuheizen.
Eine WP ist eher träge, ist kein Verbrenner.
Dies nur als Randnotiz.
Hallo BaAx,
danke für die Info. Ich prüfe einmal, woran es hängt.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
seit ca. 9.00 Uhr läuft offenbar das Update und scheint aktuell noch nicht abgeschlossen. Das scheint mir ein wenig lang oder ist das normal?
Grüsse
BaAx
Mittlerweile konnte es abgeschlossen werden.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
das Update scheint abgeschlossen und die WP wieder zu laufen.
Grüße
BaAx