Begeistert 🙂 Frage an die nun Integrierte KI in ViEvenLog: "Es ist aktuell 12:14 Uhr, der Verdichter hat irgend wann ausgeschaltet, warum?" Antwort: Der Verdichter wurde zwischen 12:10 und 12:15 Uhr abgeschaltet – der letzte aktive Snapshot liegt um 12:10 Uhr, der erste inaktive um 12:15 Uhr (lokale Zeit, 5-Minuten-Raster). Zeit compressor_active compressor_power thermal_power COP outside_temp four_way_valve dhw_temp 12:10 Uhr 1 528 W 4,11 kW 7,78 15,3 °C climateCircuitOne 44,2 °C 12:15 Uhr 0 0 W 0,65 kW (Rest) – 15,3 °C climateCircuitOne 44,2 °C Warum? Es liegt kein Fehler vor (kein Error-Code, kein Ereignis im Log um diese Uhrzeit). Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Heizung ihre Solltemperatur erreicht hat bzw. bei der aktuellen Außentemperatur von 15,3 °C kein Heizbedarf mehr bestand: Das 4/3-Wege-Ventil steht auf Heizung (climateCircuitOne), nicht auf Warmwasser. Das Warmwasser-Soll ist 52 °C, der Speicher hat aktuell 44,2 °C, aber das WW-Zeitprogramm läuft gerade nicht (nur 14:10–15:30 Uhr), daher wird kein WW angefordert. Bei der eingestellten Heizkurve (HC 0: Neigung 0,3, Niveau 5) ergibt sich bei 15 °C Außentemperatur eine sehr niedrige Vorlauftemperaturanforderung; die Vitocal schaltet bei Erreichen der Solltemperatur ab und wartet auf die nächste Anforderung. Fazit Das Abschalten um 12:10–12:15 Uhr ist ein normaler Betriebsstillstand aufgrund geringen Heizbedarfs bei mildem Wetter, keine Störung. Sollte die Heizung jedoch zu häufig oder zu kurz einschalten („kurzes Takten“), ließe sich über Heizkurve (Neigung/Niveau) oder Hysterese gegensteuern.
... Mehr anzeigen