Hallo Christian, unsere DHH Bj 98 (nur Dachboden isoliert), ist ähnlich aufgebaut. Im EG haben wir auf einer Fläche von 60 m², eine Bodenheizung. Im OG, mit offenem Treppenhaus, 4 Zimmer mit Typ 33 Heizkörper und im Keller 2 Räume ebenfalls mit Typ 33 Heizkörper. Unsere Wärmepumpe VITOCAL 252-A 13 KW (8 kW wären passend gewesen), mit 2 Heizkreise, ist so eingestellt, dass wir die Heizkörper 3K wärmer fahren. So kommen wir im EG auf 22-23°C und in den Räumen mit Heizkörper auf 21-22°C. Unsere WP ist mit 13kW viel zu groß, daher zu Beginn Probleme mit der Taktung. Durch eine andere Fahrweise ist das Problem allerdings fast ausgemerzt (zeitlich begrenzte Fahrweise, mit höherer Vorlauftemp.). Wir hatten früher 18000 kWh-21000 kWh Erdgas verbraucht. Da wir unser Brauchwasser nicht mehr dauerhaft auf 60°C aufheizen, die Zirkulationspumpe nur noch zeitweise läuft und die Gasheizung offensichtlich einen furchtbar schlechten Wirkungsgrad hatte, hat sich unser Wärmebedarf nun auf 13000kWh reduziert (Stromverbrauch 2780 kWh). Mein Tipp: Sparen Sie sich den Pufferspeicher und investieren Sie in möglichst große Typ 33 Heizkörper. Wenn Unsicherheit besteht, kann man ja Anschlüsse für einen Reihenpuffer vorbereiten. Wenn die WP nicht zu groß ist, moduliert diese ausreichend runter, so dass Taktung kein Problem sein sollte. Gruß, Norbert