Hallo zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit unserer Ölheizung:
Anlage: Viessmann Vitola-biferral-RN, Bj. 1994, Regelung Trimatic-MC/B, Ölbrenner
Elektrisch: eigener Stromkreis, keine weiteren Verbraucher auf der Sicherung
Symptom: Wenn die Außentemperatur unter 0 °C liegt, löst der FI-Schalter aus
Zeitpunkt: sobald die Solltemperatur erreicht ist
Bei > 0 °C: läuft alles völlig normal
Kein Mischer in Betrieb
Unser lokaler Viessmann-Techniker war schon zweimal vor Ort und hatte keine Idee, woran es liegen könnte.
Was denkt ihr, woran es liegen könnte?
Könnte gut sein,dass sich bei kalten Temperaturen irgendwo Kondenswasser/ Tauwasser bildet und diese Feuchtigkeit dann den FI ansprechen lässt.
Eventuell am Anlaufkondensator ?
Welcher RCD-Typ ist verbaut und wie alt ist Elektroninstallation?
Die Ursache könnten Schaltüberspannungen (abschalten von induktiven Lasten) in Verbindung mit maroden Verbindungen im Nullleiterkreis sein.
Ein fähiger Elektriker findet die Ursache (auch wenn es wärmer als 0 Grad ist)
Habt ihr einen zweiten Heizkreis, der normalerweise nicht benutzt wird und im Abschaltbetrieb ist?
Unter 0°C ist Frostschutz, dann schaltet die Pumpe ein, wenn die defekt ist, kommt es zur Auslösung.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |